土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防爆门斗要设正压送风?!

防爆门斗要设正压送风?!

发布于:2021-07-03 17:46:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

视频简介了防爆门斗的设置要求和目的 ,并阐述了为什么防爆门斗不需要设置正压送风系统。详见视频论述防爆门斗要设正压送风?!

视频中讨论的防爆门斗也仅限防爆门斗哦~

所谓防护门斗:设有正压送风,用防火隔墙分隔,能防止火灾蔓延、缓冲爆炸冲击波及限制爆炸性物质扩散的使用空间。——详见GB51283-2020中2.0.11。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 沙发

    视频讲的有道理,但根据Gb51283-2020 <精细化工企业工程设计防火标准> 10.3.1条,隔开爆炸危险区和非爆炸危险区的门斗,还是要设正压送风的.

    2021-07-07 15:55:07

    回复 举报
    赞同1
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳

    视频无法播出,原视频链接https://www.zhihu.com/zvideo/1394657033757589504

    2021-11-28 10:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟计算书

各位大神,防排烟计算书用什么软件计算?

回帖成功

经验值 +10