这样的基础如何验算
这样的基础如何验算
有个工程是建筑立面改造的工程,新的柱落入了原基础上(原基础是独基,落在第一阶上),该怎么验算呢?
算足柱轴力就200KN这样,
只求方法。。。谢谢!!
发布于
2008-03-12 17:46:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
kiamartin
谢谢楼上的。后面是加了一点基础面积,力不大新老基础沉降基本也没多少,新的柱只是支撑装饰的。
2008-08-17 14:16:17
来自 PC
评论
举报
hmdpx
三个问题:1、验算地基承载力,经验来说一般老基础下地基承载力特征值每10年提高10KN。
2、新老柱对老基础的冲切验算。
3、新柱在老基础内的植筋锚固问题。
2008-07-10 16:43:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
kiamartin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
45
回复
999
粉丝
3
+ 关注
私信
地基基础
返回版块
12.1 万条内容 · 680 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
2、新老柱对老基础的冲切验算。
3、新柱在老基础内的植筋锚固问题。