土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个熔断器怎么配

这个熔断器怎么配

发布于:2008-03-12 17:22:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个供电局的380V配电系统,要电容补偿,补偿电容为变压器容量的30%,变压器容量为1600kVA,
所以补偿电容为480kVAR。我算它的电流为480/0.38/1.732*1.2=875A,我想用隔离开关熔断器组,
但是在网上找的样本好像隔离开关熔断器组的最大额定电流才630A,不知道有没有1000A的隔离开关熔断器组?
那位高人能帮帮我?或者帮忙给个熔断器和隔离开关的型号。(我第一次做这个,公司居然没有低压的样本。)

1205314177921.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhshh33401
    zhshh33401 沙发
    有1000A的隔离刀闸,但那不如分做两个屏,630A的隔离刀闸就够用了。
    2008-03-19 06:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • wang8067
    wang8067 板凳
    480Kvar分两柜子装 2台隔离开关选QSA-630/3 配450A熔芯~~~选一个电容控制器 主辅屏控制就行了
    2008-03-15 09:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这个熔断器怎么配

一个供电局的380V配电系统,要电容补偿,补偿电容为变压器容量的30%,变压器容量为1600kVA,所以补偿电容为480kVAR。我算它的电流为480/0.38/1.732*1.2=875A,我想用隔离开关熔断器组,但是在网上找的样本好像隔离开关熔断器组的最大额定电流才630A,不知道有没有1000A的隔离开关熔断器组?那位高人能帮帮我?或者帮忙给个熔断器和隔离开关的型号。(我第一次做这个,公司居然没有低压的样本。)

回帖成功

经验值 +10