联动设备的手动启动和停动可以采用 主机键盘启动 、 手动消防启动盘启动 、 多线制启动盘启动 。利用主机键盘的“启动”与“停动”键进行操作是一种通用的方法,需要 输入被启动设备的用户编码和类型 。一些重要设备直接接入多线制启动盘,可以利用多线制盘的按键直接启动或停动,例如消防水泵、防排烟风机。
无论是利用主机键盘或是利用手动消防启动盘对总线制被控设备进行手动启动和停动,都必须在控制器处于“允许手动”的状态下,才能发出启动命令。当控制器处于“禁止手动”的状态下或启动的设备处于屏蔽或故障状态时,启动操作均不起作用,此时液晶无任何显示。
按下控制器主键盘区内的“启动”或“停动”键(若控制器处于锁键状态,需输入用户密码解锁),屏幕显示如图所示
输入欲启动或停动设备的用户编码及设备类型;
按“确认”键,控制器发出启动或停动此设备的命令;
启动的是用户码为106008的讯响器。如果该设备在手动消防启动盘上已经进行了定义,该设备被启动后手动消防启动盘(总线手动盘)上所对应的命令灯点亮。