土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于冷库的消防设计

关于冷库的消防设计

发布于:2021-06-30 08:40:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

第一次碰到冷库(丙类),冷库温度-18°C,根据建筑设计防火规范GB50016-2014,大于300平米厂房需要设置消火栓系统,占地面积大于1500平米的丙类物品仓库需要设置自喷。

再看冷库设计规范GB50072-2010第8.3.2条正文及条文说明,正文要求在冷库穿堂或楼梯间设置消火栓,或者设置干式系统。根据规范条文说明“在调研中了解到多数冷库即使在穿堂或楼梯间设了消火栓,在冷库使用中几乎未出现库内用消火栓扑救过火灾的情况。但考虑冷库内大部分隔热材料和包装材料为可燃物,因此,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB?50016及《建筑灭火器配置设计规范》GB?50140的规定在穿堂或楼梯间设置消火栓及灭火器。这样,一旦发生火灾,就能迅速扑救,及时阻止火势蔓延。由于冷库冷间为高湿低温场所,冷间内可不布置消火栓。”

审图提出,在穿堂或楼梯间设置消火栓,不满足规范要求的2只水枪同时全部覆盖的问题。咱要设置干式消火栓系统?但是主体专业不希望管子从冷库穿出,内外连接处也会结冰块啊,没有意义!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 我想找人做课设

    在穿堂内设置两个消火栓即可啊 ,穿堂温度需要大于4℃,

    2022-04-29 11:25:29

    回复 举报
    赞同0
  • yunyun
    yunyun 板凳

    欢迎各位交流发言,尤其是做过冷库的水师们,谢谢!

    2021-06-30 08:41:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓的傲娇这个消火栓谁也别想用

就这么静静的看着你 谁也别想用 END

回帖成功

经验值 +10