土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构同仁们,卫生间结构梁干掉成不成?

结构同仁们,卫生间结构梁干掉成不成?

发布于:2021-06-29 14:53:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
作者| 板砖
内容| 正文 小彩蛋

关键词:沉箱

现在地产开发中,对于用户的体验,越来越重视;
所以对户内见梁的问题,是每家地产必关注的点,
但是在带卫生间的主卧室中,卫生间沉箱带梁问题,经常造成设计管理和设计师之间的纠结碰撞,主卧室一进门抬头一根梁,确实有碍观感;
640.png
就是卫生间沉箱到底需不需要布置边梁,从设计师角度,肯定是希望布置得,感觉安全点,但是地产肯定是不希望的,因为会造成卧室或者过道见梁坎儿,影响品质。
肯定有同学会说了,这里的梁和卫生间平齐,没多大影响吧,要是我买房,我还希望有呢!
板砖只能说,从产品角度出发, 请把选择权留给客户,把梁取消,如果客户希望有梁,完全可以自己装修加个假梁,但是如果你做了真梁,客户装修时咔咔给切了,那可要命了,这种事不是没出现过。
那我们今天就来算一算沉箱不布置边梁到底行不行;
去主卧一块板试算,开间3.7m,卫生间尺寸取2.2x2.5m,沉箱深度0.35m。
用SAP2000软件建模,板厚110mm,按常规板面恒活载、卫生间侧墙线荷载输入;
640.gif
下图为水平向弯矩图,可见跨中弯矩在空间刚度的调解下减小,在沉箱侧弯矩增大。
641.gif
下图为竖向弯矩图,可见跨中弯矩在空间刚度的调解下减小,在沉箱侧弯矩增大。

642.gif


下图为板平面内拉压力图,可见在沉箱根部存在应力集中,可以在沉箱两侧布置附加筋,并且附加筋按受拉锚入边梁;
643.gif
下图为板平面内剪力图,可见沉箱侧壁,形成了类梁的受检情况,简单验算截面抗剪承载力,如有需要可局部布置箍筋;

643.gif

下图为竖向变形,空间刚度的调解下,跨中变形反而减小,满足规范要求;
644.gif
各项结果值大家可根据颜色结合右侧应力条对照观看;
由上可知,不做边梁布置沉箱,是完全可行的;设计师不必过于忧虑;
做好以下几项:
第一:做好沉箱两侧立板的抗剪问题;
第二:沉箱两侧面筋附加抗拉钢筋;
第三:沉箱范围配筋做好双层双向布置;
645.gif

从概念上我们也可以这么看沉箱问题,大家都知道,一张平平的纸基本是没有面外刚度的,但是折叠之后,却可以极大增强刚度,提高承载力和减小变形;
沉箱卫生间也类似,具有空间刚度的沉箱,其受力和抵抗变形的能力,必定是大于平板的。
可能有的同学会说,沉箱施工问题太多,质量难以保证,这个问题事实是,现在很多项目沉箱卫生间做的质量很好,并不是很难达到要求的;
我们结构专业只要把设计、交底、验收工作重点做好,施工不到位是工程条线负责,如果一味担心自己本职之外的因素,那结构干脆做成实心混凝土坨子不好么,方便施工,绝无安全问题。

646gif.gif   647.gif

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • mgj1184
    mgj1184 沙发

    卫生间沉箱当折板考虑,做过很多啦,很好用,就是含钢量和混凝土量稍微高一些

    2021-07-05 14:24:05

    回复 举报
    赞同1
  • buzkwo
    buzkwo 板凳

    "...但是如果你做了真梁,客户装修时咔咔给切了,那可要命了,这种事不是没出现过。 "

    野蛮装修,在上面干一两个过线大洞,怎么样,危害安全不?

    2021-07-02 08:40:02

    回复 举报