正在加载...
某城市拟建一座7层宾馆,地下1层,地上6层,其中一层为大厅,层高5m, 2~7层为客房,层高2.8m,地下室层高3m,一层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200KPa,试选用合理的给水方式
全部回答(3 )
城市供水压力0.2MPa,也就是20m,根据室外给水规范3.0.10条,用户接管最小服务水头,7层(地上6层)为28m。城市供水20m最多可以满足地下1层和地上4层供水,地上5~6层供水需要加压。为保险起见,地上4~6层供水采用加压供水,加压供水方式采用屋顶水箱式或者地面气压罐稳压供水模式。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
城市供水压力0.2MPa,也就是20m,根据室外给水规范3.0.10条,用户接管最小服务水头,7层(地上6层)为28m。城市供水20m最多可以满足地下1层和地上4层供水,地上5~6层供水需要加压。为保险起见,地上4~6层供水采用加压供水,加压供水方式采用屋顶水箱式或者地面气压罐稳压供水模式。