土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 学渣期末考试题,怎么做,计算过程有吗,呜呜呜

某城市拟建一座7层宾馆,地下1层,地上6层,其中一层为大厅,层高5m, 2~7层为客房,层高2.8m,地下室层高3m,一层与室外地面高差1m,城市供水保证压力为200KPa,试选用合理的给水方式

全部回答(3 )

  • yunyun

    城市供水压力0.2MPa,也就是20m,根据室外给水规范3.0.10条,用户接管最小服务水头,7层(地上6层)为28m。城市供水20m最多可以满足地下1层和地上4层供水,地上5~6层供水需要加压。为保险起见,地上4~6层供水采用加压供水,加压供水方式采用屋顶水箱式或者地面气压罐稳压供水模式。

    2021-06-29 16:02:29 来自 PC 评论 举报
  • cof1617150045120
    2021-06-28 20:31:28 来自 APP 评论 举报
加载更多