土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室暖通设计经验总结

洁净室暖通设计经验总结

发布于:2021-06-28 10:13:28 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

想要获得更多建筑暖通知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!

?冷源

1、水冷机组优于风冷机组,水冷机组出水温度容易保证,适应于恒温恒湿系统。

2、如果有蒸汽,优先考虑蒸汽溴化锂制冷机组,但需要电制冷机组备用,能源的多样性最为稳妥

3、冷冻站最好全厂统一集中设置----动力中心,设置在全厂的负荷中心。

4、冷冻站层高要高(至少6米到9米),以便水管弯头曲率半径大,阻力小,运行费低,通透,检修方便等;需要考虑搬运检修大门,地沟、洗手池,值班室,卫生间,排风等。

5、冷冻机组最好靠外窗设置,考虑抽管检修距离,水泵靠内墙布置。大泵考虑卧式泵,小泵考虑管道泵。

6、冷冻站的管道管径大,荷载大,要结构专业设计混凝土梁布置大管,否则,需要立钢柱固定,大管不能随便调挂在楼板梁下,除非结构考虑的吊挂荷载足够大。一般吊挂荷载为2KN-3KN/m2,安全第一。

7、溴化锂制冷机组的水泵最好独立房间布置,以免水泵过热。

8、主机冷量比末端冷量小15%-30%.

9、冷冻机房分、集水缸取消,采用梁下敷设方式,管道采用母管制分合水,阀门采用电动蝶阀,可以减少系统阻力,少占面积,方便操作

10、冷却塔设计富裕多一点,其主机冷量增大,可以推迟二台主机同时开启的时间,达到投资省节能明显的效果。尤其注意从冷却塔水池出来的水管为无压管道(32oC),管道只能向下,万万不能向上弯。

?热源

1、热源一般采用燃气锅炉,优先考虑城市热力蒸汽

2、从节能来看,锅炉优先考虑热水锅炉,如果有加热、加湿、消毒灭菌功能,选用蒸汽锅炉。燃气与燃油互为备用。

3、锅炉房为丁类建筑,层高要高(至少7米到10米),锅炉上方不能有房间,为独立建筑,如果放置在厂房内,必须为无压热水锅炉或者小于等于2t/h的蒸汽锅炉。

4、锅炉房必须设置值班室,化验室(与值班室可以合用),软水处理装置,分汽缸,燃气调压站,定期与不定期排污膨胀罐,降温池,排风,地沟,设备搬运检修大门等。

5、锅炉补水箱必须放置在高位,排烟风道保温,必须设置泄爆口,排冷凝水管,设置烟气节能器,以利节能。

6、锅炉给水泵为多级泵,压头很高,可以手动备用,也可自动变频运行。7、锅炉前后不能放置设备,最好左右放置,水处理设备距离锅炉远点,最好独立房间设置。

8、锅炉烟道最好每台锅炉独立设置。

?空调净化系统(末端):

1、必须设置独立空调机房,无机房设计需要考虑噪声、维修等问题

2、空调机房的长度最好9米以上,要考虑搬运检修大门。一层考虑土建基础,二层以上考虑轻钢基础,基础高度不小于150-200mm,基础要注明施工方提供,否则,供货商与施工方互相推诿。

3、空调机房的表冷段、加湿段要考虑地漏与排水管,不能只做排水管。4、为了节能与温湿度高的精度,新风需要集中处理,新风冷冻水供水温度为5 ℃ -7 ℃,循环机组为12℃-19 ℃。对有蒸汽或者对湿度要求很严格的用户,新风可以采用转轮去湿。

5、水管道的阀门不要布置在空调机组的上方,以免漏水影响空调机组。阀门不要布置在立管上,布置在水平管上,也尽量避免布置在风管下面。

6、防雨百叶风口比新风管大,为了减少雨水进入机组,可按下图布置:?

?

?7、 消声器的设计:?在送、回风管总及排风系统的吸风总管段上应采取消声措施以满足洁净室内对噪声的要求;在净化空调系统的排风管或局部排风系统的排风管段上也应采取消声措施,以满足室外环境区域噪声标准的要求。? 消声器一般布置在靠近机房的气流稳定的管段上。当布置在机房内时,消声器、检查门及消声器后至机房隔墙的那段风管必须有良好的隔声措施;当布置在机房外临近房间内时,应尽量靠近机房隔墙,而消声器前至该隔墙的那段管(包括拐弯静压箱或弯头)也应有良好隔声措施,以免机房内的噪声通地消声器本身、检查门及风管的不严密处再次传入系统中,使消声器输出端口噪声增高。?净化系统采用微穿空板消声器,空调系统采用阻抗复合型消声器,排风系统采用管道式消声器?消声材料用不燃材料。

8、关于通风、净化空调系统中的测压孔 在新风管、送风、回风总管段上根据需要,设置风量测压孔。在系统中空气过滤器前后应设置测压孔或压差计。 在净化空调系统中测压孔是为了在净化空调系统正式投入运行前需要对通风机及系统中的风压、风量进行测定调整,以达到设计要求。在运行过程中有时需要检测。在排风系统设测压孔是为了检测风管中有害气体或粉尘的浓度。

如果不设测压孔,检测时不但费时费力,还会破坏漆膜容易腐蚀、污染风管,并且不易密封。

在空气过滤器前后设测压孔主要是为了检测过滤器的阻力变化情况,当达到终阻力时及时更换或清洗。

在生物制药项目,必须设置房间差压计。

9、关于净化空调系统的阀门设置:

新风段应设置电动密闭阀、调节阀,新风口要加防虫网。

送、回风管段应设置调节阀。

洁净室内的排风系统应设置调节阀、止回阀或电动密闭调节阀。

对于生物制药要求高的用户,可以设计定风量阀,变风压量阀,以便保持室内正压或负压

10、新风管设计:

新风口在外墙上布置,最好大小统一,以300mm为模式,例如可以是1200x600mm

以最大的新风量考虑新风口大小,新风量不足送风量的30%,以60%-100%考虑,新风管径、新风口均按60%-100%考虑尺寸。

11、回风管设计:

回风量为送风量的70%-90%,回风管径与送风管径一致;

回风量为送风量的30%-70%,回风管径比送风管径小一号。

12、高效送风口设计:

设计风量为额定送风量的60%-80%

13、风机盘管选型要考虑负荷、功能、朝向等的差别,例如,办公区与会议区的差别,有无玻璃幕墙房间的负荷差别,南北向、屋顶负荷差别。

例如:一般办公室冷量指标170W/m2,

屋面办公室200W/m2

会议室指标为250W/m2,

屋面会议室300W/m2

以上指标为选用风机盘管指标,不用考虑新风的冷量。

14、新风量按卫生风量考虑,但换气次数不小于1.5~3次/h。

15、计算机房设计精密空调器,其冷量指标为700W/m2以上,排烟考虑CO2灭火系统的密封性。??

16、对于全年散发热量的计算机房,有余热的车间,其冷水需要独立设置,而且设置四管制,冷热盘管必须独立分开。

17、北方地区防冻,防沙,防煤灰尘是净化设计的重点解决的难点。

18、净化系统为了压差的平衡,风口、支管必须配阀门,散流器最好配风口阀,对于不同洁净度,不同压差、不同温湿度的的送回风管不要设计为一个支管,而是从主管分别连接。

19、对无机房的大型空调器,吊挂在吊顶内,可采用变速控制或作一消声室,把空调器罩在消声室内,需要留出检修空间

20、空调机组内的电加热器,无风断电改为风机前后压差断电,断电直接断掉总开关,不要断电加热器继电器(容易沾接而断不开)。

更要注意:电加热器需要绝缘接地、超温报警断电、压差报警断电措施三大保护措施,属于强制性的规范。

电加热器在夏季作为再热,其电量大小考虑部分冷负荷,而不是最大冷负荷下计算。

21、新风接入风机盘管的支管蝶阀,可以采用压力无关型的定风量阀,保证了新风量的平衡。

22、设计二次回风,但一次回风,表冷器设计按一次回风设计,这样系统能满足一、二次回风工况。???

?空调水系统:

1、水系统最好同程布置,异程适用距离小于30米,而且主管管径要大(水速《1.5m/s).

水系统的最不利回路不要轻易拐弯,尽量短直,上下拐弯最不好,易积气。

2、水系统设计三件事:放气、放水,热膨胀。

3、水泵设计三件事:过滤器、止回阀、压力表。

4、热补偿,多利用自然补偿,尽量少用补偿器。

5、每层风机盘管的冷凝水排放水平管不能太长,一般小于30米,其水平干管不小于DN50.

6、对于各建筑,冷热水入户装置需要详图,要表达阀门、平衡阀、过滤器、压力表、温度计等。

7、保温材料的厚度向厚的方向发展,例如,原设计风管保温厚度20mm,现必须为25mm以上。尤其注意室外过热蒸汽,其保温厚度不小于80mm.

8、热水循环泵一用一备最好为二用或三用,是为了从循环泵台数上控制流量,达到节能的目的。

9、水管系统图,屋面层支管管径要比下面各层管径大,对水力平衡与屋面的传热而导致的顶层温度过高有很大的改善。

10、管道尽量靠墙、靠柱布置,热力管道热膨胀的推力对建筑的安全性需要考虑。

??通风系统

1、重要的通风系统的风机必须备用。

重要设备的排风最好一对一独立设置排风机。

2、直流式空调系统最好考虑热回收。

3、热排风穿过空调房间必须保温。

4、电梯机房需要考虑通风与空调,通风换气次数为50次/小时,空调采用分体风冷机组。

5、卫生间排风尽量采用土建竖井排风。

6、通风系统的材质根据排风性质决定。

7、小风管尽量采用圆风管,大风管可以采用矩形。

8、对于噪声要求高的实验楼,办公楼等,风机采用消声风机箱。

???与各专业配合易忽略问题

1、屋面放置冷却塔,风机等,需要给建筑专业提出楼梯上屋面检修。

2、大型的多层空调机房,为了检修方便,需要给建筑专业提出货运电梯。

3、电梯机房需要通风与空调。

4、多层卫生间需要通风竖井。

5、冷冻站、锅炉房、空调机房等需要设备搬运口,尤其二期设备的进入问题。

6、站房内设置值班室、卫生间、拖布池。

7、吊顶设置检修口。

8、工艺冷却水需要冷冻水交换,纯水站需要热源,废气净化塔的废水排至废水处理池,不能忘记给排水专业提条件。

9、工艺冷却水、SPF动物房、数据机房等需要应急电源(UPS或柴油发电),不要忘记给电专业提条件。

10、水管道的吊挂荷载不要忘记给结构专业提条件,尤其钢结构厂房,需要结构专业设计支吊架。

11、空压机组的热排风不能忘记接管排风。?????????

?设计原则

1设计满足国家现行的各种规范、地方标准、设计深度、符合审图要求、业主的需求、设计经验;?

严格执行强制规范:消防,环保,职业健康安全,节能减排;(四大强规)

设计总说明需要对以上规范重点针对叙述,以满足审图的要求。????

2每个专业密切配合,作好综合,不只吊顶内管道要综合,吊顶下也要综合,各专业均要综合,如果哪个专业要从别的专业的房间经过,要征求别的专业的同意,例如,内排雨水管从变电站经过,要询问供电专业的意见;建筑专业做坡道,坡道经过基础梁,要询问结构专业基础梁的高度,是否可行;

结构专业设计钢结构的加固斜拉支撑,要考虑建筑专业的门是否被挡;外墙上留洞,要看建筑立面图是否美观;?

3方案优化设计,在满足实用、经济、美观的前提下,多做方案比较,优化设计,限额设计,不同的用户,不同的设计方案,对于要求高的用户,可以采纳高标准,但对于要求不高的业主,可以降级标准,但要满足最低需求;

4设计需要考虑:安全性,合理性,经济性,可靠性,美观性。

5设计工业项目,要充分考虑工厂的发展性,扩展性,使设计具有可变性,适应性,留有余地,可以一次设计,分期施工;

6设计要结合实际,现场参观,收集资料,学习其它项目的经验,听取业主的建议,在不违背原则的前提下,尤其注意业主的习惯做法;

7每个项目的设计要求不一样,要对项目的设计重点特别重视,例如,有些项目防微振是重点,有些项目洁净度是重点,有些项目温湿度精度很高,有些项目工艺冷却水要求很高,工业与民用建筑噪声级别不一样,风速要求就不一样。所以,不同的重点,就要有不同的方案;?

来源:洁净厂房设计和施工

2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室排风排烟系统设计

1、 局部排风 各种电子产品生产过程不可避免地将会有各类粉尘、有害气体、有害物质的排出,防止它们在洁净室内扩散、污染的有效方法是在相关设备处采取局部排风方式经处理达标后排至室外。对于如下情况的局排系统应独立设置。 ①排风介质混合后能产生加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性;

回帖成功

经验值 +10