电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。因此,人们通常在配电系统中电压互感器加装一次消谐器来消除电网谐振。
消谐器又称消谐电阻器,是保护电压互感器一次侧的阻尼器件,用来消谐电网中的谐振,可限制铁磁谐振引起的过电压及单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。我们一般在PT柜中加装消谐器,是指在35KV及以下电磁式电压互感器一次绕组Y0接线中性点与地之间的非线性电阻器。来解决电压互感器一次绕组中会出现数安培幅值的涌流,造成的电压互感器铁芯深度饱和、保险熔丝熔断以及电压互感器烧毁的事故,能保证系统可靠运行。
全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,承受的是额定电压,励磁性能比较好,能有效防止系统谐振过电压。而半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。相比全绝缘电压互感器而言,半绝缘电压互感器因为其励磁性能相对薄弱等原因更容易出现谐振事故。因此,建议配电网系统中选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。当然,全绝缘电压互感器与半绝缘电压互感器相比,投资要增加,体积要增大。
为了电力系统的安装性,PT的安全性,我们必须把危险系数降到最低,把系统完善起来。通常,在条件允许情况下,建议在PT的一次侧安装上一次消谐器,在PT的二次侧安装上微机消谐装置,以确保彻底消除电网中的谐振过电压。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 590 人订阅
阅读下一篇
一起了解电力系统存在的过电压过电压是指超过正常运行电压,使得电力系统绝缘或保护设备损坏。在电力系统中大部分引起的设备绝缘损坏、绝缘损坏事故很多是由于过电压引起的。通常过电压分为内部过电压或外部过电压,又称为雷电过电压。今天一起来了解下系统的过电压及其影响。 内部过电压是由于系统内部参数发生变化时电磁能量的振荡和积累所引起的。随着输电距离的增长,输电电压的不断提高以及防雷保护技术的不断改善,在确定电力系统电气设备的绝缘水平时,内部过电压的影响
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发