1、如果不使用缓冲水箱,将导致主机频繁启停。
由于环路中的循环水量有限,主机在很短的时间内达到设定温度后就会停止工作,然后 水温 在很短暂的时间内达到主机的启动条件时,主机又开始启动,这样频繁启动就会大大减少主机的使用寿命,还会浪费电能。因此,不仅需要缓冲水箱,而且水箱的容量最好大一点。
在严冬使用的时候,尤其在-3℃至5℃时,主机结霜很明显,除霜对室内温度的影响是个很头痛的问题。因为机组在反向制冷时,需要消耗管道内的热量,如果水系统
的水量少,除霜时间就会增加,而且会造成管道内水温较低,除霜效果不好。如果加装了缓冲水箱,那么在除霜的过程中,因为水箱内有一定的温度,这样可以在短时间内完成化霜,并且消耗热量也少,避免了因为主机除霜而造成室内温度的波动变化,对于稳定系统的终端效果作用是很大的。
3、能够保证系统的水流畅通,能完整地完成自动排气,避免机组故障。
当水箱放在回水系统时,循环水从水箱上部进入、下部排出,这样水中的气体会积存在水箱上部空间,闭式系统内的压力会自动强制将气体从上部的排气阀排出,这样,缓冲水箱底部出水口接入水箱的吸水口因为没有气体,所以不但能够保护水泵
的叶轮,还能够让系统没有气体,保证主机正常工作。如果没有缓冲水箱,那么因为气体的存在,会造成主机有时流量开关出现故障和高压报警等。
在系统中有大量的杂质,这些杂质会通过循环慢慢积存到缓冲水箱的底部,经过Y型过滤器的时候,水泵的水质会变好,从而减少Y型过滤器的清洗频率。
方案一:缓冲水箱容量=系统稳定所需水量-系统实际水量。
首先计算系统稳定所需水量,设为M1,则M1=QT/(C△T),式中Q为机组的制热量,单位为kW;T为化霜时间,单位为秒;C为水的比热容,取4.187;△T为供水温度允许下降的最大值,取3℃。
系统实际水量=地暖管每米水容量×系统管道总长 。若末端是暖气片
,暖气片的水容量也要计算在内。
以某品牌设备为例,150平米空间搭配7P低温空气能热泵
供暖机,制热量20kW,则系统所需水量=20×4×60÷(4.187×3)=382(L)。
系统实际水容量:以北方常用的20管为例,20管每米水容量约0.314L,一平方约5米管,系统实际水容量约235L 。
所以,需要搭配的缓冲水箱容积为:382L-235L=147L,实际安装时选用150L即可满足。
方案二:如果是初做户式采暖,不懂怎么计算,完全可以采用100L、150L统配,即不管系统大小,缓冲水箱统配100L或150L,足以应对需求了。
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板缓冲水箱并非是空气源热泵机组的标配。需不需要缓冲·水箱换件在于空气源热泵机组的性能,对于好的空调热泵机组根本就不需要缓冲水箱,凡需要安装缓冲水箱的空气源热泵机组都是一些没有技术含量的产品。
回复 举报
正因为如此,所以,缓冲水箱的设计本身就是一个伪命题。
回复 举报