土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 两个直径一米的钢筋混凝土雨水管平行敷设

两个直径一米的钢筋混凝土雨水管平行敷设

发布于:2008-03-12 15:59:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
两个直径一米的钢筋混凝土雨水管平行敷设,间距最小多少;

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaochao2018
    xiaochao2018 沙发
    距离600mm能满足最好,不过有人说同槽施工,我感觉比较认同,小于600mm中间的距离可以根据现场定,后期维修方面,管道紧张较短,出问题的可能性比较小,维修只是要小心些并不是就没办法维修,为何就一定要按那个600mm呢?
    2013-05-12 08:58:12

    回复 举报
    赞同0
  • a346373825
    a346373825 板凳
    2013年的我再来回答你 除了要考虑 工作宽度 还应考虑 在这个最小间距下 检查井是否做的下d1000的管道矩形井的宽度是1800mm 圆形井宽度是2080
    2013-05-11 18:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多