小编说
提质增效后进水浓度变化对一级处理单元影响较小。
提质增效后进水氨氮浓度由24.2 mg/L提高到32.1 mg/L,TN浓度由30 mg/L提高到39.9 mg/L,COD由258 mg/L提高到378 mg/L, BOD 5 由104 mg/L提高到185 mg/L,多点进水多段AAO工艺仍能保证氨氮、TN、COD、 BOD 5 等均有较好的处理效果。
好氧池低DO条件下,多点进水多段AAO仍能保证出水氨氮和 BOD 5 浓度较低且稳定,为污水处理厂节能降耗提供思路。
提质增效后进水SS从192 mg/L提高到205 mg/L,TP从4.52 mg/L提高到5.17 mg/L,高效沉淀池+滤布滤池工艺能保证出水TP和SS在 0.17 mg/L和4.0 mg/L左右,有较好的处理效果。
提质增效后污泥脱水系统产能相对不足,需升级改造。
微信对原文有删减。原文标题:提质增效后污水处理厂耐冲击能力分析;作者:张艳辉、李张卿、纪海霞、程树辉、高伟楠、张欣蕊;作者单位:北京市市政工程设计研究总院有限公司;刊登在《给水排水》2021年第6期。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块41.93 万条内容 · 1378 人订阅
阅读下一篇
燃煤电厂工业废水处理系统优化改造探究北极星水处理网讯:摘 要:燃煤电厂工业废水种类多,主要包括冷却水排水、化学水处理系统酸碱再生废水、过滤器反洗废水、锅炉排水、输煤冲洗和除尘废水、含油废水等,各类废水的污染物种类、含量和排量不固定,致使电厂工业废水成分复杂,这类废水如处理不当排入受纳水体将会引起不同程度的环境污染,造成生态破坏。本文对燃煤电厂工业废水处理系统的优化改造进行了探究。 关键词:燃煤电厂工业废水; 废水处理系统; 优化改造;