土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 排烟量计算和补风系统考点总结! 习题解析!

排烟量计算和补风系统考点总结! 习题解析!

发布于:2021-06-25 08:47:25 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]

对于排烟量的计算从考试角度而言不建议大家深入计算学习,概念掌握,一般程度的计算掌握。今天你就给大家总结一下主要考点。

补风系统

一、 除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统
二、补风系统应直接从室外引入空气,且 补风量不应小于排烟量的50%
三、补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。 防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内
四、补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时, 补风口应设在储烟仓下沿以下 补风口与排烟口水平距离不应少于5m
五、补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。
六、机械补风口的风速不宜大于 10m/s ,人员密集场所补风口的风速不宜大于 5m/s ;自然补风口的风速不宜大于 3m/s
七、补风管道耐火极限不应低于 0.50h ,当补风管道跨越防火分区时,管道的耐火极限不应小于 1.50 h。

排烟系统设计计算

一、排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。
二、当采用 自然排烟 方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的 20% ,且不应小于 500mm ;当采用 机械排烟 方式时,不应小于空间净高的 10% ,且不应小于 500mm 。同时储烟仓底部距地面的高度应 大于 安全疏散所需的最小清晰高度。
三、除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:    
1.建筑空间净高 小于或等于6m 的场所,其排烟量应按不小于 60 m3/ (h · ㎡) 计算, 且取值不小于15000m3 /h ,或设置 有效面积不小于 该房间建筑面积 2% 的自然排烟窗(口)。   
2.当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于 13000m3/h ,或在走道两端(侧)均设置面积不小于 2㎡ 的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的 2/3 。    
3.当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按 60 m3/ (h · ㎡) 计算且不小于 13000m3/h ,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积 2% 的自然排烟窗(口)。
四、当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,其系统排烟量的计算应符合下列规定:    
1. 当系统负担具有相同净高场所时,对于建筑空间净高大于6m的场所,应按排烟量最大的一个防烟分区的排烟量计算;对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算。    
2.当系统负担具有不同净高场所时,应采用上述方法对系统中每个场所所需的排烟量进行计算,并取 其中的最大值 作为系统排烟量。
五、中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:    
1.中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中 最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000 m3/h ;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于 0.5m/s计算有效 开窗面积。    
2.当中庭周围场所不需设置排烟系统, 仅在回廊设置排烟系统时 ,回廊的排烟量不应小于相关的规定, 中庭的排烟量不应小于40000m3/h ;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于 0.4m/s 计算有效开窗面积。
六、走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:
Hq =1.6 +0.1·H′   
  式中 1. Hq— 最小清晰高度(m);      
2.H′—对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。


学川精选习题与解析

1

下列设置排烟系统的场所,可以不设置补风系统的是(      )。

A.建筑面积为550m2的会议厅 

B.建筑高度为65m宾馆内长度55m的疏散走道

C.地下建筑面积为150m2的夜总会包间

D.地下建筑面积为200m2的电影院观众厅

点击空白处查看答案

B

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.5.1,除地上建筑的走道或建筑面积小于500㎡的房间外,设置排烟系统的场所应设置补风系统。本题答案为B。



学川教育丨精于此道以此为生

2

下列关于排烟系统及补风系统风口风速的说法,错误的是(      )。

A.机械补风口的风速不宜大于10m/s

B.自然补风口的风速不宜大于3m/s

C.人员密集场所机械补风口的风速不宜大于5m/s

D.机械排烟口的风速不宜大于15m/s

点击空白处查看答案

D

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.5.6,机械补风口的风速不宜大于10m/s,人员密集场所补风口的风速不宜大于5m/s; 自然补风口的风速不宜大于3m/s,ABC选项正确;根据4.4.12-7,排烟口的风速不宜大于10m/s,D选项错误。本题答案为D。


学川教育丨精于此道以此为生

3

某净空高度为5m的单层商场,设有机械排烟系统,划分为一个防火分区,4个面积分别为200㎡,300 ,500 ,100 的防烟分区,则该建筑排烟系统的设计排烟量不应小于(      )。

A.30000m3/h

B.48000 m3 /h

C.57600 m3 /h

D.62000 m3 /h

点击空白处查看答案

C

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.6.4,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,对于建筑空间净高为6m及以下的场所,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算;根据4.6.3-1,建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60m3/(h·m2)计算,且取值不小于15000m3/h,该建筑相邻两个最大排烟量之和的最大值为(500+300)×60=48000m3/h;根据4.6.1,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍,48000×1.2=57600m3/h。本题答案为C。


学川教育丨精于此道以此为生

4

下列关于排烟系统及补风系统的说法中,正确的有(      )。

A.防烟分区内设置的排烟口其排烟量越大越好

B.建筑内的补风系统不得与排烟系统联动开启

C.净空高度为3m的走道,设置在墙上的自然排烟窗可设置在室内净高度的1/2以上

D.建筑内的排烟系统不能用防火门、窗作补风设施

E.采用补风系统的建筑,补风量不应小于排烟量的50%

点击空白处查看答案

CDE

【解析】根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 4.4.12-6,每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量,A选项错误;根据4.5.5,补风系统应与排烟系统联动开启或关闭,B选项错误;根据4.3.3-1,当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上,C选项正确;根据4.5.3,防火门、窗不得用作补风设施,D选项正确;根据4.5.2,补风系统应直接从室外引入空气,且补风量不应小于排烟量的50%,E选项正确。本题答案为CDE。



学川教育丨精于此道以此为生

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

注册消防工程师

返回版块

3.18 万条内容 · 473 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖南宁乡“1·7”燃爆事故调查报告:用水灭火酿成大祸!

2021年1月7日18时12分左右,湖南邦普循环科技有限公司老厂车间发生爆炸起火,造成1人死亡,8人轻伤,10人轻微伤。 6月9日,长沙市应急管理局对外公布《宁乡高新区湖南邦普循环科技有限公司 “1·7”燃爆事故调查报告》。 报告显示:2021年1月7日18时12分,位于宁乡高新区的湖南邦普循环科技有限公司发生一起燃爆事故,造成1人死亡,8人轻伤,10人轻微伤,直接经济损失604.71万元。

回帖成功

经验值 +10