土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 风井盖板坍塌伤人性命,给我们什么警示

风井盖板坍塌伤人性命,给我们什么警示

发布于:2021-06-24 09:49:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

风井盖板坍塌伤人性命,给我们什么警示

最近,某项目排风井盖板拆模时,盖板坍塌,导致1人死亡。设计院的结构设计人、专业负责人、项目负责人最近日子难过了。
图片
事件经过如下:
会审:
图纸会审阶段,施工单位提出:风井无结构详图及配筋;
设计院回复:预制盖板厚100mm,板底筋为C6@140双向布置,板面不用配筋。
施工:
施工单位认为配筋偏小,按照C10@170施工,并在长边两侧加C25钢筋加强;
拆模:
当天,工人把盖板下模板支撑架拆除后不久,下午2点,盖板突然断裂坍塌,将一名工人压住,下午4点30分工人被救出,抢救无效去世。
图片
官方检测:
风井长向两侧镂空,短向两边为砌块砌筑;
图片
盖板尺寸:5720x1600mm;
断裂位置:中部偏一侧500mm左右;
盖板厚度:123-151mm之间,
保护层:50-101mm,断裂处69mm;(就这保护层厚度也是醉了)
配筋:单层双向C10@198~C10@248(短向)
C10@184~C10@246(长向),长向钢筋在短向钢筋之上。
砼抽样:抗压强度15.6Mpa;
官方结论:
屋面排风井小型构件盖板板厚不满足刚度要求,实配钢筋远不满足承载力要求,最终因盖板断裂坍塌导致当事人被压,经抢救无效死亡,是本次事故的直接原因。
给我们的启示:
板厚不满足刚度要求,那按照单向板5720/30≈190mm,对一个风井盖板来说,这个厚度明显违背设计常理了。
那应该怎么解决呢?
不是增加厚度,而是改变四边支座情况,改变板传力形式;
比如在长边两侧自由端,增加梁,变两端简直为四边简支,
图片
如果加梁会影响风口尺寸,那就把梁上反;
又如果建筑专业不希望梁上翻,那就把梁高减小,增加中间柱支撑;
图片
方法多种多样,
板砖相信这个项目的设计人也都懂这些道理,但是还是出了问题,真正原因是思维出了盲区,警惕性不足所致;
再扩展开来日常设计中,是否存在其他类似的盲区,小问题易出大纰漏的地方呢?

比如商业类项目,层高较高,大的门窗洞口的过梁跨度较大,是否存在安全问题?

比如厂房类项目,柱跨、层高均较大,外围护门窗、墙体在在风荷载或其他外力下下安全性问题?
比如大屋面顶,较高的砌体女儿墙、高耸的造型的架子、幕墙在风荷载或其他外力下倒塌伤人的安全性问题?
大到塔楼主体、小到风井,作为结构人,都应重视,万不可掉以轻心!

结构的问题,往往不是设计的保守与冒进的问题,
因为只要问题你意识到了,无论设计保守与否,基本不会出现安全问题,怕就怕存在盲区,根本没意识到这是个问题存在,或者觉得这就不是个问题,而没采取任何措施,那就要了命了。
结构无小事,与大伙共勉!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构钢筋构件图解一文搞定(文图并茂),建议收藏!

结构钢筋构件图解一文搞定(文图并茂),建议收藏!结构钢筋89种构件图解看不完?没关系,先收藏!一、柱1、框架柱(KZ)2、转换柱(ZHZ)3、芯柱(XZ)4、梁上柱(LZ)5、剪力墙上柱(QZ)二、剪力墙6、约束边缘构件(YBZ),7、构造边缘构件(GBZ),8、非边缘暗柱(AZ)9、扶壁柱(FBZ)10、连梁(LL)11、连梁对角暗撑LL(JC)

回帖成功

经验值 +10