土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【探讨】住宅内是否设置轻便消防水龙?

【探讨】住宅内是否设置轻便消防水龙?

发布于:2021-06-24 09:38:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
首先是消火栓系统,高层公建和建筑高度>21米的住宅建筑应设置室内消火栓系统( 注:建筑高度不大于 27m 的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的 DN65 的室内消火栓。
人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑(包括公建和住宅)以及建筑面积大于200㎡的商业服务网点 应设置 消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅(>27m) 户内 宜配置 轻便消防水龙。
人员密集场所详见:( GB/T40248-2021《人员密集场所消防安全管理》将于2021年12月1日起实施!
来源:19D702-7 应急照明设计与安装,P10
老年人照料设施内应设置 与室内供水系统直接连接 的消防软管卷盘。
在《消水规》中规定,住宅 户内 宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020 版)》 要求,大于54米的一类高层住宅, 户内 配置轻便消防水龙。

住宅户内

是只设置消防水龙接口,

还是设置消防水龙?

你怎么做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 一眼望到黑

    做了消火栓必然要做,如果没做消火栓个人觉得不用做

    2021-06-25 14:42:25

    回复 举报
    赞同1
  • 王铜
    王铜 板凳

    轻便消防水龙可以方便居民对初期火灾的扑灭,避免火势蔓延,方便自救

    2021-07-08 09:01:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海:7月1日起设有火灾自动报警系统等建筑纳入“物联网”管理

各相关单位:      为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化消防执法改革的意见》、《上海市消防条例》、《上海市消防安全责任制实施办法》(沪应急行规〔2020〕1号)等精神,根据国务院安委会《全国安全生产专项整治三年行动计划》(安委〔2020〕3号),将智慧消防作为提升城市治理现代化能级的重要手段,纳入“一网统管”城市运行管理体系,为火灾防控、区域火灾风险评估、火灾扑救和应急救援提供强力技术支持,现结合实际,就全市消防设施物联网系统联网工作相关事项通知如下:

回帖成功

经验值 +10