土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防爆超压排气活门、自动排气活门安装工程监理控制要点

防爆超压排气活门、自动排气活门安装工程监理控制要点

发布于:2021-06-24 09:27:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

      一、    超压排气活门用途及特点:

       超压排气活门是防护工程滤毒通风系统不可缺少的防护设备。用于各级防空地下室的排风口部,可直接代替由原普通防爆波活门和自动排气活门组成的排风消波系统,有两种功能,第一是借其内外空气压差自动启闭活门以保证工程内部的通风良好,第二是当冲击波到来时,活门瞬间自动关闭,起到防爆作用。

       采用本装置可直接替代战时排风系统上的防爆波活门和自动排气阀门组成的排风消波系统,平时处以开启状态,便于排风;在冲击波正压作用下,阀盖自动关闭,消减90%以上的冲击波能量;本差压排气活门需通过定制大小头管道法兰连接,设备安装连接的预埋套管法兰厚度为8mm,且阀门与预埋套管的密封必须使用胶垫。

       二、超压排气活门施工安装要点:

1、土建施工时应按图中尺寸将穿墙管位置固定正确,穿墙管要求水平、上下两个螺丝孔心连线与地面垂直,并与周围钢筋焊牢。

2、安装后应使杠杆成铅垂状态,当阀盖打开到最大位置时,其外侧应均匀靠在限位圈上。

3、安装后阀盖应开关灵活,重锤应根据工程设计超压值放在在杠杆圆长孔的相应凹槽上。

                  


        三、防爆超压排气活门、自动排气活门安装工程监理控制要点

  防爆超压排气活门、自动排气活门安装常见质量通病是:活门的重锤不铅直、活门装反、活门关闭与胶板贴合不严密等缺陷。监理人员主要控制为:
      1、审查各种活门的生产许可证、质量保证书、合格证。
2、对进场的活门进行外观质量检查。
3、安装前检查土建留置的安装尺寸,是否与安装活门尺寸相符。
4、安装时,监理巡视、督促施工单位按规范施工,重点检查门扇、活门盖等有胶板、胶条处的密封程度。
5、安装完毕后,检查活门的位置标高、安装质量。


                      