土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋面避雷安装优质做法,值得学习!

屋面避雷安装优质做法,值得学习!

发布于:2021-06-22 09:54:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑屋面避雷针及避雷线安装质量要求:
1、屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用。 其质量控制主要为:
2、屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。
3、避雷线安装应平直,镀锌层完好,接头应采用双面焊接,圆钢搭接长度6倍直径,焊接焊口须防腐处理。
4、引下线宜采用圆钢或扁钢。 当采用圆钢时,直径不应小于8mm。 当采用扁钢时,截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm。 对于装设在烟囱上的引下线,圆钢直径不应小于12mm。 扁钢截面不应小于100mm2且厚度不应小于4mm。
5、避雷带跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。

6、接闪器应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。 在腐蚀性较强的场所,还应加大其截面或采取其他防腐措施。

避雷线敷设平直、牢固,弧线流畅,支持件间距均匀,与 建筑物交接处收口美观。

屋面避雷线安装的常见问题
1)扁钢与扁钢的搭接,焊接少于3个棱边。
2)圆钢与圆钢的搭接,单面焊接。
3)利用金属钢管栏杆做为避雷线,其管壁厚度和截面积达不到设计要求。

避雷带为扁钢时,搭接处底部不宜焊接,常见只焊两个边, 不符合规范要求。 最好是四边均焊接,以免空气进入产生锈蚀。

避雷引下线搭接部位单面焊接,底部未焊。 原因为平行搭接造成底部不宜焊接。 搭接部位宜上下搭接便


利用屋面金属栏杆做避雷带时,应符合 设计规范JGJ16-2008  11.6.6条要求: 层顶上的永久性金属物宜作为接闪器,但其所有部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定: 钢管、钢罐的壁厚不应小于2.5 mm,当钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其壁厚不得小于4mm。

屋面利用金属栏杆做避雷带示例
不锈钢管金属栏杆一般管壁较薄,截面积达不到避雷带设计的要求,尤其是在连接处,更是薄弱环节,应在其连接处做加强处理,确保在遭到雷击时安全泻流。

金属栏杆避雷接地示例



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

夏季因雷击频发造成的晃电对煤化企业的危害

中国石化某分公司煤化工装置从2005年底开车以来,几乎在每年夏季的雷雨季节当电网系统出现晃电时,空分氧泵的变频器都无法躲过瞬间的晃电,从而导致氧泵跳停并迫使气化炉停车,最终导致整个煤化工装置停车。那么,氧泵跳停的原因是什么? 1、电网晃电 电力系统在运行过程中,由于雷击、对地短路、故障重合闸、备自投、企业内外部的电网故障、大型设备启动等原因,造成电网故障,从而造成电网电压瞬间较大幅度波动或者短时断电,但又能很快恢复的情况,称为晃电。每年夏季,因外网受雷击影响而出现对地短路产生晃电的情况时有发生,给煤化工装置的生产带来很大的影响。

回帖成功

经验值 +10