发布于:2008-03-12 14:44:12
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
3.一般步骤
a.确定比例增益P
确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
b.确定积分时间常数Ti
比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
c.确定微分时间常数Td
微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。
我是照上面的说法调试施耐德的TwidoSoft系列的PLC里的PID.但当Ti=0、Td=0时,P不管是什么值PID都是100%满额输出。只有加入了积分才会进行自调节变化.但这样不管如何调都不稳定啊!不知为何光调P会没作用啊?大家帮我看下都有什么可能啊?
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报