(1)在设计方案阶段,应配合建筑、电气专业,选好柴油发电机房位置。柴油发电机房要靠外墙处布置,不要布置在四周都有建筑物的室内,为解决好机房的通风与排烟问题创造必要条件。

(2)室内温湿度要求。人员直接在机房操作且运行时15℃≤1≤35℃,相对湿度不大于75%;非运行时5℃≤t≤35℃,相对湿度不大于70%;人员隔室操作时,温度不得超过40℃;控制室温度易取15~32℃,相对湿度不大于75%。

(3)高寒地区或寒冷地区都要注意防止机房内出现雾区,更要防止冻破发电机组问题。因此,室内要设值班采暖并注意送风温度。

(4)通风方式。柴油发电机房宜设置独立的送、排风系统作为稀释通风,常用侧下送上排的气流组织形式,这样不仅冲淡有害气体,也有利于消除余热。树上鸟教育暖通设计杜老师,设计中要注意室内保持负压,以防有害气体扩散到其他房间内。

(5)柴油发电机房的降温方式。当室内外空气温度差较大时,尽量利用室外空气降温;当室外空气降温不能满足要求时,可用其他方式对机房进行降温。




2021年新年已经接近尾声,

各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?

暖通知识点已经全部掌握了吗? 

首先,易筑教育提几个小问题

来考考大家(欢迎留言)

Q1:电地暖的能效比是多少?

Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?

Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?

Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?

Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?

Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?

Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?

Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程

具体优惠可自行咨询老师


课程咨询高老师 QQ: 2355735318

或扫码加微信:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机额定电流的速算

电动机额定电流的速算 (1) 速算口诀:电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。 (2) 经验公式:电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。

回帖成功

经验值 +10