我们工地现在一台最大扬程160米的增压泵,第一次可以把水上到31楼,如果31楼放水让管道通畅没什么问题,但是只要关掉阀门水就上不去了,而且底下水泵空转把水加热,压力表压力值空转时不上升,直到17楼都是这种情况,底下应该也是这样的情况,具体可以控制到几楼不祥详,这是什么原因呢?水管直径是50ppr管,总楼层34层再加6米地下室
  • 山高人为峰

    水泵空转?从非专业角度考虑,水泵吸水管存气?

    2021-06-21 16:18:21

    回复 举报