土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台梁打排风孔,打断了4根筋,请问影响大吗?需要补救吗?

阳台梁打排风孔,打断了4根筋,请问影响大吗?需要补救吗?

发布于:2021-06-18 22:51:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位好!
如下图,因为左边是卫生间,想把卫生间排风管直接排到墙外,打孔时,师傅不小心打断了将近4根钢筋。
我们家楼层是三楼,总层高在26层左右
小阳台宽度1.2米左右
可见梁高0.4米
孔边缘离梁底0.1米(10公分)
钢筋直径约16毫米
请问被打的是主筋吗?对梁影响大吗?
后期可能会有什么程度的后果?需要做补救吗?
因为打断筋,一晚上没睡好觉,非常担心。
希望有专业人士帮忙分析一下,感激不尽!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cadway
    cadway 沙发

    如果你提供的平面布置图是准确的,估计问题不大,楼主不必过于担心。

    一个是两侧是剪力墙,这根梁计算假定是一端固结、一端铰支,导致配筋偏大;如按简支梁配筋,梁底最多2根14足以。这根梁跨度才1米左右,就算没这根梁,也没什么大问题。

    尽管如此,类似问题处理时,需尽可能避开受力钢筋,不是每次都有这么合适的位置可以避险。

    2021-06-22 10:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • falsmile
    falsmile 板凳

    基本马马虎虎  如果是钢套管埋进去 ,问题不大吧