实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?
网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。
我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。
问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇总后进风机的主管道上。不知道这样设置的原理是什么?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
关于洁净空调空气处理过程状态点的确认各位,前辈大家好,有个问题想请教下大家。如下图是某洁净室全新风处理过程,根据设计参数及空调机组处理过程绘制了空气处理过程线。 W1(室外)-一级表冷- 1-水洗、二级表冷 -L-温升-2-再热-5. 我的疑问是:设计在选定这个处理过程时,是基于什么考虑,选定出的各个状态点呢? 谢谢大家!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这个静压值需要调试时候根据实测值来确定。我理解放在哪里都是可以的,只要满足最不利点的排风量即可,那么设定值只要保证这个需求就可以。2/3处应该是考虑节能的因素,放在主管上相对的不太不节能。厂家是不会考虑节能的。如果分支有很多,2/3处的方法就需要多放几个压力监测点,效果虽好,但好的程度有限,同时成本也高了。
回复 举报
本质问题是何处静压的变化最能反映系统需求变化?不能简单说哪里就最好,是流体力学问题。
回复 举报