土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?

实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?

发布于:2021-06-18 16:31:18 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

实验室变风量排风系统,采用管道静压变频控制,定压点如何确定?

网上查资料:在风机与其最远末端2/3处的下游任意位置设立一个静压设定点,从而维持该点的管道静压恒定。

我的理解是:最远末端的管路最长,需克服的管道阻力最大,需要的管道静压最大,故只要保证该点的管道静压要求,则能满足所有末端的阻力要求,即保证风机能克服最不利管路的阻力。

问题:但是某自控厂家说定压点要设立在进入风机的主管道上,即所有末端汇总后进风机的主管道上。不知道这样设置的原理是什么?


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ferver
    ferver 沙发

    这个静压值需要调试时候根据实测值来确定。我理解放在哪里都是可以的,只要满足最不利点的排风量即可,那么设定值只要保证这个需求就可以。2/3处应该是考虑节能的因素,放在主管上相对的不太不节能。厂家是不会考虑节能的。如果分支有很多,2/3处的方法就需要多放几个压力监测点,效果虽好,但好的程度有限,同时成本也高了。

    2021-06-24 11:41:24

    回复 举报
    赞同0
  • 477songx
    477songx 板凳

    本质问题是何处静压的变化最能反映系统需求变化?不能简单说哪里就最好,是流体力学问题。

    2021-06-21 16:37:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于洁净空调空气处理过程状态点的确认

各位,前辈大家好,有个问题想请教下大家。如下图是某洁净室全新风处理过程,根据设计参数及空调机组处理过程绘制了空气处理过程线。 W1(室外)-一级表冷- 1-水洗、二级表冷 -L-温升-2-再热-5. 我的疑问是:设计在选定这个处理过程时,是基于什么考虑,选定出的各个状态点呢? 谢谢大家!

回帖成功

经验值 +10