土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教大神关于孔桩加劲箍的问题

一般设计上只说明加劲箍的钢筋等级和设置间距,图集上也没有明确具体构造要求,假设8米长的钢筋笼,扣除锚入承台1米,剩余7米的加劲箍间距该怎么设置?

全部回答(1 )

  • blessing

    当钢筋笼长度超过4m时,应每隔2m设一道直径不小于12mm的焊接加劲箍筋。

    那么针对7米的,应该设置3道

    2021-06-18 16:02:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。