关于“电压偏差”和“电压损失”的理解,做水阻柜的朋友不要忽略了,配电线路长度对线路压降所造成的影响,所以配电设计中除了负荷计算、照度计算、短路计算等外,还有个基本功要掌握,即电压损失计算。在此之前,我们要弄明白“电压偏差”和“电压损失”的概念,不然将会出现认知上的错误,从而造成过度设计。
(1)电压偏差
实际运行电压对系统标称电压的偏差相对值,以百分数表示:
实际运行电压为用电设备端子处的实测电压值。标称电压如:35kV, 10kV, 380V, 220V等。
依据《供配电系统设计规范》 GB50052中有关电能质量的条文要求,用电设备(如电动机)端子处电压偏差允许值为±5%额定电压。
(2)电压损失=电压降≠电压偏差
线路电压损失与电压偏差都是基于标称电压的百分数,单位是一样的。电压偏差是针对[用电设备端子处]或[供电电压]的概念。从电压偏差的计算公式,可看出两者的关系 :
(3)线路电压损失的确定
依据规范要求,用电设备(如电动机)端子处电压偏差允许值为±5%额定电压;假定变压器低压侧母线处的运行电压为400V;试问线路电压损失的允许值是多少?
1.线路首端的电压偏差:
2.电压损失的允许值=线路首端的电压偏差-用电设备端子处电压偏差=5%-(±5%)= 0%~10%,也就是说此情况下线路电压损失可以大到10%。
(4)结论
一般设计中线路电压损失允许值的取值为 5%,这是出自《工业与民用配电设计手册》而来的,但手册中注明了,此值是在缺乏详细计算资料时的参考值。
所以水阻柜常规设计时取 5% 没问题,但对于有较长供电线路的且不经常使用的用电设备,应兼顾经济性,可适当放宽线路电压损失允许值的要求。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 622 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发