高手在民间,老妪胜青年!
套筒灌浆100%补灌成功的试验研究
土木壬
针对前几期笔者介绍的套筒灌浆新工艺,很多人问能否将传统灌浆工艺施工发现的个别空的套筒灌浆1 00%补灌满?
方法是有的。
我们课题组对上千个套筒灌浆进行了补灌试验研究,尚未发现不饱满(半灌浆套筒浆料高度不小于8d即为饱满,即从不低于套筒出浆口的位置补灌浆;全灌浆套筒也从不低于套筒出浆口的位置补灌浆)的情况!
最初设计了大针筒和放气管组合的补灌器,效果可以,效率不可以!
图1大针筒补灌浆
又改进为手动填缝枪和放气管的组合,效果可以,效率有了提升!
照片2 青年补灌浆(手动填缝枪加放气管)
后来某工程一老妪嫌麻烦,不用放气管,只用手动填缝枪!先快速打第一遍(放任灌浆料回落),几秒钟打满后再打下一个,3 0 分钟内务必再查补一遍;我们课题组在第二遍查补完的基础上内窥镜检查,发现只有极少数不满,最多差2 0mm( 通过插入细绑丝估测 ) ,通知他们及时补第三遍;效率比专用补浆器又有了不可言比的提升,且在内窥镜的帮助下1 00%补灌满。 高手在民间,老妪胜青年!
图3 高手在民间,老妪胜青年!
图4 第二次补灌满的套筒
图5 内窥镜检查套筒灌浆饱满度
补灌后的力学效果如何?我们课题组认为,补总比不补强!并且以下专家的试验研究更证实了这一点。
蒋勤俭等《JG/T408-2013《钢筋连接用套筒灌浆料》修订及专项试验研究介绍》一文详细介绍了标准修订对套筒灌浆的技术性能试验研究。
文章指出在原标准实施过程中,调研发现存在以下问题:①工地现场存在套筒内灌浆不饱满现象,如何补救、补救后能否满足连接质量要求,目前没有相关研究;②……需要对套筒灌浆料的长期变形性能进行监测;③……需要开发低温型套筒灌浆料产品,研究其性能特点,为完善产品标准提供支撑。
……
2. 补浆试验
如果后期发现套筒内灌浆不饱满,可采用小细管的方式从出浆口进行补浆, 补浆饱满后接头性能满足要求。
……
有雄厚资金的科研单位可以研制套筒灌浆连接原位力学性能检测仪,可以同时检验钢筋力学性能、套筒灌浆饱满度、钢筋套丝长度、套筒套丝质量、钢筋套筒质量、灌浆料强度、套筒质量、钢筋插入套筒长度(是否割短钢筋)等十几项指标组合后的力学性能是否达标,也为以后处理问题提供可靠的依据。
PS:
我们课题组从九十年代开始使用灌浆料(那时不兴掺砂子),个人认为只要连接件力学性能合格,无所谓匹配不匹配。
社会上有些人把匹配看作圣旨,不敢越雷池一步。为防止过大的纠纷,我们在不同的工程补灌上都使用了北京思达建茂科技发展有限公司的常温型和低温型灌浆料(目前事实如此,大家意见统一后,会使用其他家的)。
启 示
2013 年习近平总书记曾强调,人民创造历史,劳动开创未来。我们课题组并没有创造什么,我们只是劳动人民智慧的搬运工。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 371 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发