变频器发生过电压而跳闸停机

发布于:2005-02-03 19:57:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本单位有台变频器,在每天的上午9:00到9:30发生过电压而跳闸停机。接在同一交流380伏线路上的其它负载,都安然无恙。这里说明的事,变频器的设置我们都没有动,都是通过软件设置的。经我们初步分析,是外面10000伏用户中有整流电源的用户从而产生高次陷波,污染了正常的正旋波,从而产生一个比较高的尖峰,且大于变频器的过压整定值,时间大约在毫秒级。
我们的供电情况是这样的,电网2路10000伏进线,通过变压器为400伏,低压侧单母线分段,有好多的负载,该变频器是其中一个负载。
谢谢各路高手,帮帮忙!有何高招,帮助指点。谢谢你!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aia22
    aia22 沙发
    2007-01-26 23:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • yjig
    yjig 板凳
    加进线电抗器,电抗器具体的参数可与变频器生产厂联系。