高层结构课中,老师提出讨论题:
中大震可否用弹性计算?
一般结构抗震设计中,我们只计算小震下结构的弹性阶段反应,而大震作用下的结构内力约是小震作用下的6.25倍,这样的话,讨论中大震作用下结构弹性计算的可行性?
我认为理论上可行的,但实际上是很难操作的(从造价,建筑美观,业主的可接受度等等方面上看).很多同学也是这么认为的.
但是否存在这样的可能,即使得结构大震弹性计算在实际中可以运用呢?是否要求在材料上革命,或其它......
各位前辈有何建议?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句目前我国的抗震设防目标是:小震不坏,中震不修,大震不倒.
现行常用的计算方法应该就是地震反应谱法,更好的有基于抗震性能的计算方法(具体我也不是很清楚).
大震指的是某地区超越概率约为2%-3%的地震烈度,即发生概率很小很小的地震.
弹性状态指受荷载作用下,卸载后可恢复原形的状态.弹塑性指部分构件进入受荷卸载不可恢复的状态.
请教4楼的前辈,明白这些后,有何高见?
回复 举报