土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集体宿舍设计秒流量计算

集体宿舍设计秒流量计算

发布于:2005-02-03 19:21:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按照现行规范计算集体宿舍的设计秒流量,所得结果与实际情况严重偏离,小了很多,不知大家是否有同感?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tey-nt
    tey-nt 沙发
    如果是集中盥洗,计算值不会与实际偏差太大。
    2005-02-04 11:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • mayong
    mayong 板凳
    如果用计算结果选泵,与实际情况出入很大,根本不能满足实际需要
    2005-02-04 10:21:04