根据《火力发电厂和变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.1.6和7.1.7条及条文说明,有下面这一说:
首先是容量为90MVA及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统及其他灭火系统,条文说明里说到(见下附截图),
其他灭火系统主要是排油注氮设施~但是非严寒缺水地区不推荐采用,原因是具有误动导致变压器
停运事故的风险!
举例:对于变电所内设2台63KV.A油浸变压器,容量未达到90MVA,2*63=126KVA远小于90*1000KVA
可以不设置水喷雾灭火或者排油注氮灭火设施。
但是,根据建筑设计防火规范GB50016-2014第8.3.8条,单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸变压器,
单台容量在90MVA及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MVA及以上的独立变电站油浸变压器应设置
自动灭火系统并推荐水喷雾灭火系统。所以,首先需要确定属于什么企业再来确定操作界限。
油浸变压器排油注氮灭火装置,包括消防柜、控制柜和置于消防柜内的充氮管路、高压氮气瓶、隔油组件、排油阀、排油开阀装置。
其特征在于:该灭火装置设置启动瓶,启动瓶上设置电磁瓶头阀,高压氮气瓶设置膜片式瓶头阀,启动瓶上的电磁瓶头阀与高压氮气瓶
的瓶头阀通过充氮铜管相连,通过启动瓶内的气体驱动打开高压氮气瓶。
补充近期的专利信息~
申请(专利)号:
CN201911245541.X
申请日期:
2019-12-07
公开/公告号:
CN111013051A
公开/公告日期:
2020.04.17
申请(专利权)人:
国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院;国家电网有限公司
发明人:
周榆晓,韩洪刚,孔剑虹,韦德福,王诗清,郭铁,陈浩,刘旸,刘璐,王南,王冠宇,赵子健,赵振扬
国省代号:
CN210102
摘要:
本发明属于输变电设备辅助设施校验技术领域,尤其涉及一种油浸式变压器排油注氮灭火装置校验系统及方法.
本发明是由油箱通过排油管路和注氮气管路与排油注氮灭火装置相连接;排油注氮灭火装置置于底座上,底座内
预埋有导油管,预埋导油管内设有视频监控器;氮气瓶置于排油注氮灭火装置内,氮气瓶的瓶口与注氮气管路相
连接;所述排油注氮灭火装置与模拟信号发生装置相接.本发明可提前掌握油浸式变压器排油注氮装置是否满
足现场实际运行需要,保证当变压器着火时,排油注氮装置可靠动作,起到降低甚至避免安全事故的发生,有效
保护变压器和电网的安全运行.能够验证排油注氮灭火装置是否满足现场使用需求,实现有效抑制油浸式
变压器火灾的作用.
抛砖引玉,供大家讨论参考。