土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防软管卷盘和轻便消防水龙!看这里就够了!

消防软管卷盘和轻便消防水龙!看这里就够了!

发布于:2021-06-15 09:34:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

很多小伙伴分不清消防软管卷盘和消防轻便水龙,今天带大家来认识一下。

消防软管卷盘

       根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。   


消防软管卷盘的型号编制示例:
轻便 消防水龙

       根据现行行业标准《轻便消防水龙》(GA 180-2016) , 轻便消防水龙指在自来水或消防供水管路上使用的,由专用接口、水带及喷枪组成的一种小型轻便的喷水灭火器具。

轻便消防水龙的型号编制示例:

两者的区别
一、配置和应用:
消防软管卷盘明确了消防管道为软管,不是水带 ,是室内消火栓灭火系统的有效补充, 可以输送水,干粉,泡沫等灭火剂 对于未设置室内消火栓的场所、火灾发展迅速的场所、使用人员较多的场所和其他需要加强初起火灾控制与扑救的场所,应设置消防软管卷盘。
轻便消防水龙是在自来水或消防供水管路上使用的,从配置上来说轻便消防水龙和消火栓水带水枪并无区别 ,可以将其视为消防水带水枪的小规格品种, 多用于住宅建筑的户内。
在应用上,近年来两者的区分并不大。新版的消防规范规程中,轻便消防水龙和消防软管卷盘应用场所基本一致。
二、水源:
消防软管卷盘通常引自消防管网,常见的方式是将消防软管内置于消火栓箱内,直接从消火栓入口部位引水,作为室内消火栓的配套设置。
轻便消防水龙灭火时引用自来水或者消防管网中的水。
三、安装方式:
消防软管卷盘 可以独立安装,更多的是安装在消火栓箱内,作为消防水枪水带的补充。
下图为独立安装
下图为安装在室内消火栓箱内

轻便消防水龙 的安装方式较为随意,多为独立安装,也可以配套安装在室内消火栓内。
下图为独立安装
下图为安装在室内消火栓箱内
设置要求
一、消防软管卷盘应配置内径不小于 ф19的消防软管 ,其 长度宜为30.0m ;轻便水龙应配置公称直径 25有内衬里的消防水带 , 长度宜为30.0m 。
二、消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径 6mm的消防水枪 。
设置范围
一、下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 :
1.耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2.耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000 m 3 的丁类厂房;耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000 m 3 的戊类厂房(仓库)。
3.粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4.存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5.室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑。
二、 人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑和建筑面积大于200㎡的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙 。
三、高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水龙 。
四、老年人照料设施内应设置与室内供水系统直接连接的消防软管卷盘,消防软管卷盘的设置间距不应大于30.0m。
五、步行街两侧建筑的商铺外应每隔30m设置DN65的消火栓,并应配备消防软管卷盘或消防水龙,商铺内应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,每层回廊均应设置自动喷水灭火系统。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于喷淋的分区

请问喷淋是如何分区的  举例塔楼来说我按湿报800个算,分出来4根管,那压力分区是如何分高中低的

回帖成功