土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对“框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。”的一些疑问?

对“框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。”的一些疑问?

发布于:2021-06-15 00:08:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

请教各位大师一个问题。

有种说法:框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,避免刚度突变。这只是一种经验,实际规范中并没有类似的要求。

但实际设计中常常出现下面2种情况:

1、框架结构首层层高较高,再加上计算高度从基础顶算起。往往容易形成薄弱层。

这种情况下,如果首层同时加大柱截面和混凝土强度,往往能提高首层的刚度,避免刚度的突变。配筋也能显著减小。

2、由于柱网限制,可能某一层在混凝土标号比上一层高一个等级的情况下,整个平面就2、3根柱从属面积较大,轴压比超限。此类柱子往往不会出现在边角,位移不大。

如果为了避免框架柱的截面和混凝土强度不能同时变化,可能上一层也需要提高混凝土强度或对应柱的截面。我感觉这样做不是很有必要。

不知道大家的看法如何?

3、最后想请教一下,框架结构在同一层变截面的柱,有没有数量上的限制。比如50%之类的?不知道各家设计院内部是如何要求的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yyz639
    yyz639 沙发

    我认为这个问题还是要抓住本质,不能说截面和混凝土强度要求不突变就不能改变,这个规定的来源是为了避免刚度突变而采取的措施,换言之如果计算的侧向刚度满足要求的话,是没有必要刻意的去满足的

    2021-06-15 15:46:15

    回复 举报
    赞同3
  • potheadyu
    potheadyu 板凳

        所谓突变总要有个限度,原先老单位的老同志们就把这个定成了截面和标号就是不能同时变,直接懵圈。同意楼上意见,反对教条死板

    2021-06-16 08:57:16

    回复 举报
    赞同0