土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 剪力墙结构 \ 空调制冷剂不足的表现与充入量的判断

空调制冷剂不足的表现与充入量的判断

发布于:2021-06-13 11:21:13 来自:建筑结构/剪力墙结构 [复制转发]

一、制冷剂不足的表现:
1、粗管及角阀发干,手摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致温度高于室外空气的露点温度。

2、液管角阀及细连接管结霜。其原因是制冷剂不足导致液管内压力下降,温度低于冰点。

3、掀开室内机过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。说明制冷剂不足蒸发面积相应减少,蒸发压力低。

4、室外机排风热量小或没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝温度降低。

5、空调排水断断续续变小或根本不排水。其原因是蒸发器的蒸发量减少,结露排水量减少或不结露。

6、室外机角阀处有油迹,说明连接管的喇叭口损坏或紧定不到位而产生泄漏。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流较多。其原因是制冷剂不足而使压缩机工作负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。

QQ图片20210613064333_副本.pngQQ图片20210613064146_副本.png

二、制冷剂充入量的准确判断方法:
1、测压力。 制冷剂的温度与压力呈对应关系,根据此逻辑关系即可判断制冷剂的充注量是否宜适。
例如:空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃,使用R22制冷剂。查R22的温度与压力对应表,R22制冷剂在7.2℃时相应表压力值为0.53Mpa(约合5.3kg/cm?)54.5℃时的相应表压力值为2.01Mpa(约合20.1kg/cm?)
2、测电流。 用钳型电流表测试空调的运行电流,制冷状态下环境温度35℃时,所测得的工作电流与铭牌上标示的电流基本相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低,电流相应减小。
3、测温度。测量蒸发器进出口的温度,以判断制冷剂充注量如何。正常蒸发器的进口(毛细管前150mm)与出口两点之间的温差约7--8℃,如果蒸发器进出口的温差大,表明制冷剂的充注量不足。制冷模式下,性能正常的空调出风温度与室温的温差在12度以上。

4、检测外机高低压三通角阀及连接管的温度或现象。空调节流毛细管在外机的,制冷模式下,正常现象为连接粗细管和两只角阀的温度冰凉而结露,但粗管和角阀的温度会比细管更低一点;空调节流毛细管在内机的,连接的细管则为高压液体管,制冷模式的正常现象为:细管和角阀的温度为温热,粗管和角阀的温度冰凉而大量结露。如果出现细管和粗管及角阀都结霜,那就足以说明系统中的制冷剂不足。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

剪力墙结构

返回版块

8 条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高浓度有机废水处理案例

高浓度有机废水处理案例

回帖成功

经验值 +10