土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 晃电对循环流化床锅炉运行的影响(二)

晃电对循环流化床锅炉运行的影响(二)

发布于:2021-06-11 17:19:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

循环流化床锅炉低压380V用电设备晃电,主要包括给煤机晃电、高压流化风机晃电和DCS控制系统晃电三类。

1、给煤机晃电

当发生给煤机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:

①给煤机流量指示降为零,停运信号出现。

②床温迅速下降、氧量迅速上升。

处理措施:

①停运二次风机、一次风机降至最低流化风量。

②联系电气人员,迅速复位启动给煤机,逐步恢复锅炉负荷。若无法复位启动给煤机,按压火程序处理。

图片3.png

2、高压流化风机晃电

当发生高压流化风机晃电跳车时,中控监控画面上主要现象有:

①该风机电流指示为零,风压风量迅速下降。

②床温迅速上升、料层差压、炉膛差压下降。

处理措施:高压流化风机是CFB锅炉重要设备,起着正常返料、完成热交换、平抑床温等作用,停运后将造成返料中止等严重后果,极易发生锅炉结焦事故。根据运行经验,处理应为:

①迅速降负荷,停运给煤机、调整一二次风量保持床温稳定。

②联系电气人员迅速复位高压风机,现场启动,并放掉部分循环灰(防止大量循环灰突然集中进入炉膛造成锅炉灭火),恢复锅炉运行。

②严密监视床温、精心控制给煤量,防止炉膛超温。

图片4.png

3、DCS控制系统晃电

当发生DCS控制系统晃电,后台UPS电源一般可以自启动,控制系统可以正常监控操作,操作画面黑屏时,短时间内与蒸汽用户做好沟通联系,在三冲量汽包液位调节系统正常时可以短时间保持运行,保持系统稳定,联系热控仪表人员迅速处理故障。

循环流换床锅炉以其高效、节能、燃料适应性强等特点在电力、化工等行业发挥着越来越重要的作用,晃电事故严重影响着锅炉装置的安全稳定运行,处理不当将造成严重事故。在循环流化床锅炉的运行管理中,要提前做好应对措施,加强事故演练,在发生事故时使操作人员能够做到迅速、果断、准确处理。

泰普科技生产的TPM系列防晃电控制器可以有效解决各种生产过程中遇到的晃电问题,为企业生产时保驾护航。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

导致火灾报警系统线路压降的几个原因分析及对策

火灾自动报警系统(Fire Alarm System,简称FAS系统)是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。火灾自动报警系统通常由火灾探测器、区域报警控制器和集中报警控制器,以及联动模块等组成。

回帖成功

经验值 +10