土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 常用的通风空调估算及数据整理

常用的通风空调估算及数据整理

发布于:2021-06-11 08:54:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

      

1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。

单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。


2.通风 空调主要设备估算:
通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
主机冷量-冷冻水流量-冷却水流量关系如下:
冷冻水流量=主机冷量*4.187/(温差)*3.6(单位为m3/h)
冷却水流量=冷冻水流量*1.25(单位为m3/h)
冷却塔流量=冷却水流量*1.1~1.25常规说来,冷却塔选型大有利于热量传递
例:主机冷量为1290KW,根据估算冷冻水流量为222m3/h,冷却水流量为277m3/h,冷却塔流量为300m3/h。设计图纸参数一致。


3.新风计算标准:

公共区为三中选一最大,通常为屏蔽门漏风量最大。
车站公共区空调季节小新风运行时取下面三者最大值:
每计算人员按20m3/人·h计;
新风量不小于系统总送风量的15%;
屏蔽门漏风量
当车站采用四个活塞风井暂按6m3/s计算
当车站采用二个活塞风井暂按8m3/s计算
新风计算结果出来后要进行校核,标准为“车站公共区空调季节全新风运行或非空调季节全通风:每个计算人员按30m3/人·h计算且换气次数大于5次。”
车站设备管理用房区、控制中心、车辆段:空调人员新风量按30m3/人·h计。


4.设备压力降估算值:
离心式冷水机组吸收式冷水机组的蒸发器冷凝器:压力降kPa50~100
冷却塔:压力降kPa20~80
热交换器:压力降kPa20~50
冷热水排管:压力降kPa20~50
风机排管:压力降kPa10~20
调节阀:压力降kPa30~50


5.排烟口最远30m间距: 实际上应为烟气自然流动距离。


6.几个单位的转换:
1RT=3.517KW,1mH2O=0.01Mpa=0.1atm=0.1bar


7.水流速: 一般冷冻水应小于2米/秒,冷却水可适当放大,不宜大于2.5米/秒。


8.冷凝水管的公称直径
Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mm
Q=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mm
Q=599~1055kWDN=80mmQ=1056~1512kWDN=100mm
Q=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm
沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。
当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
注:
(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。


9.设计安全系数
通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)
空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1
空调器设备选型风量=计算风量*1.05
制冷机的冷量=计算冷量
水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量折减)
水泵的设备选型扬程=计算扬程*1.05
风机的设备选型风量=计算风量*1.05
风机的设备选型全压=计算全压*1.1


10、冷水泵的选择

通常选用每秒转速在30~150转的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台工作时取1.1,两台并联工作时取1.2)。水泵的扬程应为它承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。最不利环路的总水压降,包括冷水机组蒸发器的水压降Δp1、该环路中并联的各台空调末端装置的水压损失最大一台的水压降Δp2、该环路中各种管件的水压降与沿程压降之和。冷水机组蒸发器和空调末端装置的水压降,可根据设计工况从产品样本中查知;环路管件的局部损失及环路的沿程损失应经水力计算求出,在估算时,可大致取每100m管长的沿程损失为5mH2O。这样,若最不利环路的总长(即供、回水管管长之和)为L,则冷水泵扬程H(mH2O)可按下式估算。
Hmax=Δp1+Δp2+0.05L(1+K)
式中K为最不利环路中局部阻力当量长度总和与直管总长的比值。当最不利环路较长时K取0.2~0.3;最不利环路较短时K取0.4~0.6。


11、冷却水泵的选择
1)冷却水泵的流量应为冷水机组冷却水量的1.1倍。
2)水泵的扬程就为冷水机组冷凝器水压降Δp1、冷却塔开式段高度Z、管路沿程损失及管件局部损失四项之和的1.1~1.2倍。Δp1和Z可从有关产品样本中查得;沿程损失和局部损失应从水力计算求出,作估算时,管路中管件局部损失可取5mH2O,沿程损失可取每100m管长约5mH2O。若冷却水系统来回管长为L,则冷却水泵所需扬程的估算值H(mH2O)约为H=Δp1+Z+5+0.05L
3)依据冷却水泵的流量和扬程,参考有关水泵性能参数选用冷却水泵。

12、水流量计算
1、.冷却冷却水流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量
L(m3/h)=[Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)
2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式进行计算。公式中的Q为建筑没有考虑同时使用率情况下的总冷负荷。
L(m3/h)=Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163
3、冷却水补水量一般1为冷却水循环水量的1~1.6%。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工业通风换气次数的有关规定及其在评价中的应用

     在建设项目职业病危害评价中进行卫生工程防护措施评价时,通常需要考虑通风方式及风量、不同作业场所换气次数等是否符合规定。本文分别讨论新风量、全面通风量和换气次数在有关标准中的规定,以及实践中如何应用。 1 新风量与全面通风换气次数 关于新风量、全面通风换气次数,在建设项目职业病危害评价过程中通常引用《工业企业设计卫生标准》中规定的“每人每小时不少于30m

回帖成功

经验值 +10