在社会的发展之下,我国的建筑行业也得到了蓬勃的发展,现代化高层建筑的数量也越来越多,这些新型建筑有着功能复杂、规模庞大、人员集中的优势,能够为人们带来最好的体验,但是,此类建筑也有着巨大的安全隐患,尤其是消防安全隐患。一旦发生火灾,室内的各类家具、装修材料就会产生大量的有毒气体,这不仅会影响人们的疏散与逃生,也会制约灭火行动的正常开展。基于这一因素,必须要科学合理的设计排烟风管,提升其排烟性能,就现阶段来看,防排烟系统也成为了影响建筑物消防安全的重点因素,为了提升建筑物防排烟风管的防火性能,就需要根据建筑物的具体要求来提升防排烟风管的防火性能,下面就针对这一问题进行深入的分析。
1. 防排烟工作时间与防排烟管道的关系
建筑物在出现火灾之后,防排烟系统的工作时间会受到各类因素的影响,在设计的过程中,不仅需要全面考虑建筑物的人员疏散时间,也要分析消防救援的困难程度以及消防人员的反应速度。建筑物内人员疏散时间会受到建筑物疏散路径、结构特点、人员密集度、建筑物使用功能等因素的影响,消防救援的困难程度与消防人员的反应速度可以根据通过对建筑物环境与消防救援部门的具体情况进行分析。
目前,我国《民用建筑设计防火规范》并未对建筑物防排烟风管的耐火性进行确切的规定,仅仅是简单的规定,禁止将不燃材料应用在排烟管道中,对于安装在建筑物吊顶中的排烟管道,其隔热层可以使用不燃烧材料,但是应该与可燃物之间保持超过150mm以上的距离。虽然国家相关部门在1998年就公布了关于耐火风管测试的相关标准,但是《民用建筑设计防火规范》并未对具体的测试标准进行实时修订,也没有提出相关的量化要求,这一问题在我国建筑物防排烟风管的设计工作中是一个顽固性问题,如果未得到及时合理的解决,必然会影响建筑行业的蓬勃发展。
就现阶段来看,我国国内建筑防排烟风管类型多使用镀锌钢板风管,但是,种种案例与科研数据显示,钢板风管的耐火性能并不理想,为了改善防火性能,可以将防火材料包覆在钢板风管表面,通过这一方式可以达到1~2h防火性能,这样即可满足防排烟管道设计需求。根据我国《建筑防排烟系统技术要求》的相关规定,为了保障排放管的防火效果,排烟管在穿越防火区域以及排烟管道吊顶时,需要控制好管道耐火极限,一般情况下,耐火极限必须要保持在1h以上;同时,排烟管道应该禁止穿越楼梯间与建筑物的前室,如果穿越出现困难,就需要调整耐火极限,将极限控制在2h以上。
在建筑物消防公益与消防科研水平的发展之下,通风管道测试标准也不断的进步,建筑物防排烟风管的防火保护性能也受到了社会各界的广泛关注,为此,需要根据建筑物的发展水平来采取科学的防火解决方案。
2. 防排烟风管防火分区与功能分区注意事项
从建筑物的消防角度进行分析,内部的防排烟风管道需要避免穿越具备重要功能以及防火分与中,但是,就现阶段来看,在实际的施工过程中很难避免该种问题的发生。对于穿越防火分区的防排烟风管,必须要保障其耐火响度,这样在发生火灾时,才能够起到应有的防火功能。除此之外,对于防排烟风管的设计,必须要采取科学有效的措施提升其持续性工作时间,具体的工作时间可以根据贯穿结果耐火性以及实际消防救援时间进行确定,设计依据以两种较小值为准。
此外,为了防止火灾在建筑物防排烟风管中的蔓延,就需要在建筑物的重点部位设置好排烟防火阀,当然,排烟防火阀的设计不能从根本上解决火势蔓延问题,因此,在应用排烟防火阀时,需要注意到几个问题:
第一,如果防火阀关闭时间过早,就会导致建筑物防排烟系统无法实现预期功能,根据相关升温曲线的设计要求,火场烟气温度在五分钟之内,会达到500℃,虽然防烟风区位置的温度相对较低,但是也会达到 280℃,此时,防火阀是难以满足系统工作需求的。因此,在设计防火阀时,必须要考虑到建筑物的使用要求与特点,对于建筑物一般部位,使用熔断型排烟防火阀即可,对于建筑物特定部位,就需要使用手动型或者电控型排烟防火阀。
第二,由于现行的标准并未对建筑物防火规范进行确切的规定,因此,很多设计人员也并未按照严格的标准来安装防火阀,为了安装的方便,他们往往统一将防火阀安装到楼板与墙体有一定距离的位置,一般为2~3m。在出现火灾时,如果管道耐火极限无法达到建筑物楼板与墙体要求,在火灾因素的影响下就会出现截面扭曲、变形,甚至坍塌的情况,此时,火势就会沿管道位置蔓延到临近功能分区之中。在该类因素的影响之下,排烟防火阀是很难起到防火作用的。考虑到这一因素,无论是否需要安装防火阀,都必须要满足排烟管道的耐火极限。
例如,为了保障防排烟风管的性能,就可以将3MTMD-Wrap卷毯状防火包裹材料应用在设计过程中,该种产品厚度有3.8cm,密度仅仅只有4.38kg/m2,这不仅能够用在防排烟风管的防火保护工作中,也可以用在厨房排油烟管道的防火中,其隔热性能十分优秀,质地柔软,不含优化物质,已经在风管防火保护工作中得到了广泛的使用。
3. 保障防排烟管道穿越疏散路径的耐火性能
从原则上来说,防排风管道是禁止穿越疏散路径的,但是,现代建筑物的复杂性很高,这一现象是很难避免的,在必须穿越的情况下,必须要保障好内部疏散人员的安全,保障耐火管道的耐火极限。同时,为了提升疏散路径安全性,不仅需要保持耐火管道的耐火性能,还需要采取科学有效的措施提高其绝热性能。就目前来看,我国旧版GB9978-1998标准的修订已经完成,新标准已经在2010年4月颁布实施,新标准借鉴了国际标准,增加了绝热性判别方式,对于试件要求也更高,一些试验所也具备了进行试验的条件。因此,在进行设计之前,必须要对防排烟风管的综合性能进行深入的测试,保障其能够达到相关标准才能够投入使用。
4. 结语
总而言之,在社会的发展之下,我国建筑物也呈现出一种高层化、高科技化的发展标准,这极大的方便了人们的生产与生活,但是,此类建筑一旦发生火灾,就会给人们的生产财产安全带来了致命的影响,因此,建筑物防排烟风管的防火保护工作也受到了社会各界的广泛关注。建筑物防排烟风管的防火性能需要满足三个要求,就是绝热性、防止火势蔓延与达到预期工作时间,在具体的设计工作中,设计人员需要根据建筑物的具体情况进行分析,重点考虑人员疏散时间与防火分区的疏散路径,针对这几个问题提出量化的标准,根据这一标准来选择管道材料。在现阶段下,国内最为常用的耐火防排烟管道有无极玻璃钢风管、铁皮风管外包防火板与纤维硅酸钙耐火风管,每一种材料都有其优势与缺点,在选择的过程中需要根据建筑物的使用与设计要求进行选择,这样才能够从根本上提升防排烟风管的防火保护性能。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
根据线圈颜色判断电动机损坏原因当电机在不正常的工作状态下(包括电方面,机械方面和环境方面等)电机线圈的寿命会严重缩水。导致风机线圈失效的原因有: 缺相、短路、线圈接地、过载、转子锁死、电压不平衡、电涌 。以下是各种线圈失效的图片,能帮助您正确辨别失效的原因(以4极电机为例)。 1、新线圈图片 2、缺相 缺相就是电源的一相开路,主要原因为一相的保险丝熔断,接触器打开,或者一相电源线坏了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发