关于输煤栈桥消防设计,个人发现有2个行业规范有涉及,一个是GB 50229-2019 火力发电厂与变电站设计防火标准,
另一个是钢铁冶金企业设计防火标准GB50414-2018,两者描述和要求有所不同(详见下文描述)。
发电厂要求是,封闭式钢结构栈桥要求设置自动喷淋系统(开式系统或者闭式快速响应系统),
栈桥不考虑设置消火栓,但转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓。
钢铁行业规范对于栈桥、转运站、煤仓间各层均无需要设置室内消火栓。
那么根据项目是属于钢铁行业还是电厂行业来确定执行哪个标准来具体操作。
2个行业都不属于的话,采取较严格的发电厂行业标准,即考虑转运站、煤仓间各层需要设置室内消火栓,同时考虑封闭式钢结构栈桥设置自动喷淋系统。
钢铁厂有关消防设施条文:运输煤栈桥及转运站均无需要设置室内消火栓~相对火电厂规范来说比较粗糙!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.4 万条内容 · 531 人订阅
阅读下一篇
关于消防环状管网及枝状管网的设计总结关于消防管网设计是给排水项目遇见最多的实例,枝状还是环状布置应该是设计人员需要烂记于心的事情。下面总结可以帮助理解和记忆。一、室外部分(1)市政部分(主要参数为人口,且要求最小管径环状为DN150,枝状为DN200) 1 设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网; 2 接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句非常好
回复 举报
还有煤化工规范涉及栈桥消防的条文,
GB51428-2021 煤化工工程设计防火标准
回复 举报