土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷循环中,蒸发器进口温度比出口温度高,为什么
制冷循环中,蒸发器出口温度为什么比进口温度低

全部回答(6 )

  • 荣昌制冷

    还有一种可能:制冷剂加注过多,蒸发器前端会出现不结霜只结露,而蒸发器后端(或末端)结起了霜,严重时连压缩机也结霜,这种现象就会使蒸发器的出口温度比进口温度低。

    这与常用的冰箱冰柜一样,加注制冷剂过多时,就会出现蒸发器的前端不结霜,而后端结满霜,甚至连回气管和压缩机都结霜。使蒸发器的进口温度比出口温度高。这是冰箱冰柜维修中常遇到的案列。

    2021-06-16 18:45:16 来自 PC 评论 举报
  • 懂点点电

    这种情况通常都是那种循环管路较长,压降大的蒸发器,进口与出口处压力不一样导致蒸发温度不一样,而且蒸发器出口温度比进口温度低明显是冷媒加多了,蒸发不完全。正常的制冷系统蒸发器是有过热度的,冷媒在蒸发器中蒸发吸热并且过热,出口温度一定高于进口。

    比如冰箱冰柜的蒸发器,由于其管路长,进出口存在压降,进出口有很大温差

    在正常情况下,在冷媒加注量合适的情况下,蒸发器前端温度低,零下二十几度,而随着冷媒的不断蒸发吸热越往后段冷媒过热度越来越大,温度越高,最后至出口处温度在冰点以上;

    但是在冷媒充注过量的情况下,就会出现制冷效果不好,蒸发器前端温度不够低,而蒸发器后段一直到压缩机结霜严重

    2021-06-16 18:23:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10