1、初次投入运行的装置应检查三项电流值和装置的运行电压值等并作好记录。正常时三项电流应平衡,若发现三项电流不平衡时,应及时检查电容器是否有损坏情况。
2、电容补偿柜的电容额定电压为10KV,频率为50Hz,实际运行时电网电压不超过额定电压的1.1倍。如果电网电压过高,应将电压调整至正常再运行。
3、禁止电容补偿断开后又立即投入,这样对其它用电设备和电容补偿本身会产生严重损害,一般需三分钟以上的时间间隔,对于自动投切的电容柜,如果电网功率因数变化较快,应适当延长时间。
4、电容补偿在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆,应立即停止运行,查找故障。
5、电容补偿外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体,应立即停止运行查找故障。
6、经常检查整套装置的防护状况,严防各种动物进入箱内。
7、保养时应着重检查电气接触的可靠性,紧固件的紧固状况,搞好除尘清洁工作,发现有渗漏现象时应退出运行,更换器件或送修。
8、电容补偿柜内外均需通风良好,以延长电容补偿柜使用寿命。
9、保持电容补偿柜的清洁干燥,避免发生短路事故。
10、对电容补偿柜柜定期进行红外测温,并做好记录。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 618 人订阅
阅读下一篇
源创电气带您分析进相器损坏的原因金闸管排列不合适 12支晶闸管通过散热器加风机强制散热,前后各6支分三层排列,冷却室采用密封式结构,在上下各安装了2台轴流风机(200FZY4—D,380V / 50Hz/ 65W)。因冷却室上下密封,空气只能在风机运转时流动,而不能形成自然对流。由于风扇在中心位置,在四个边角位置气体流动,加上散热器本身翼片阻挡,致使上层晶闸管的冷却效果差,损坏也多。在夏季,电力室平均环境温度在24C时,实测上晶闸管散热器引出电极温度高时可达72,下层温度41°C,温差达 31°C。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发