土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 弱电智能化系统常用线缆如何选型?看这篇就够了

弱电智能化系统常用线缆如何选型?看这篇就够了

发布于:2021-06-03 11:10:03 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

想要获得更多建筑电气知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!

一、弱电智能化系统

弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,交流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等家用电器均为弱电电气设备。

强电和弱电从概念上比较容易区分,两者主要是用途有所不同。强电是用作一种动力能源;弱电则是作为一种信号电。因此,电压并不是区分强电和弱电的标准。

建筑中的弱电主要有两类:

一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分。交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。

另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。

智能化系统为楼宇设备自控系统(BA)、安全防范系统(SA)、通讯网络系统(CA)、办公自动化系统(OA)、火灾自动报警及消防联动(FA)等系统——即我们常说的5A系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;而家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。

弱电智能化系统,是建筑智能化群体的基本成员,是智能建筑的关键组成部分,也是建筑电气专业人员日常工作的主要对象。在70年代以前,弱电设计只有电话与广播设计;到了80年代以后,弱电设计的内容就增加了消防报警与联动控制、共用天线、保安监视、空调DDC控制等。随着技术的迭代创新,弱电智能化系统的设计内容在一步步扩大、扩展,相关人员的工作量也越来越大。

弱电系统主要针对的是建筑物,包括大厦、小区、机场、码头、铁路、高速公路等。

常见的弱电系统包括:闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、楼宇自控系统、防雷与接地系统、寻呼对讲及专业对讲系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、计算机局域网系统、物业管理系统、多功能会议室系统、有线电视系统、卫星电视系统、卫星通讯系统、消防系统、电话通讯系统、酒店管理系统、视频点播系统等。

二、弱电智能化系统用线缆选型时的考虑因素

弱电线缆主要应用于安防通信、电气装备及相关的弱电传输中,是传输电力和信号的重要途径,线缆的质量高低影响着系统运行的稳定性。如果线缆发生事故,不仅会造成系统维修花费的经济损失,还会因为系统停运带来间接损失,有时甚至会造成人员受伤。

因此,我们除了要考虑线缆的物理结构稳定性、电性能等工作因素外,还需要对环境因素、安全性能因素进行考量,很多的事故都是因为忽视这些因素引起的。

这就需要我们在进行线缆选型时,注意以下因素:

环境因素

温度(极端的高、低温)、化学腐蚀性(有机溶剂或酸碱等液体的腐蚀)、紫外线、防鼠蚁、防水、机械损坏、电磁干扰等因素。

安全性能因素

主要针对防火保护措施,考虑指标是阻燃、耐火、低烟无卤性能。

阻燃

难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延能力。主要用于如酒店、银行、医院、工厂、商业与住宅的综合布线等阻燃要求较高的场合。

无卤低烟

指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的,燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)。主要用在高层建筑、车站、地铁、机场、医院、大型图书馆、体育馆、别墅、宾馆、医院、办公大楼、学校、商场等人员密集场所。

耐火

在规定温度和时间的火焰燃烧下,仍能保持线路完整性。广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方。

三、弱电智能化子系统常用线缆的选型

1、监控系统常用线缆

数据线:六类非屏蔽网线、超五类非屏蔽网线;

距离大于1000米时,采用4芯室外单模轻铠光缆 ;

电源线:RVV 2*1.0 mm2 、RVV 2*1.5 mm2

控制线:RVVP 2*0.5 mm2 、RVV 2*1.0 mm2

电源线截面的选择,直流供电时主要考虑电压降,交流供电时主要考虑载流量。

2、门禁系统常用线缆

读卡器RS-485:RVVPS 4*0.5mm2(RS-485 信号2芯数据、2芯电源),也可使用RVVPS 4*1.0mm2,传输 RS-485信号时,最长距离为1200米。

维根:RVVPS 6*0.5mm2或RVVP 6*0.5mm2(维根信号2芯数据、2芯电源、一芯指示灯、一芯蜂鸣),截面为0.5mm2时传输维根信号的距离一般在100米左右,距离加长时需增加线径。

出门按钮:RVV 2*0.5mm2、RVV 2*1.0mm2

锁具:RVV 2*1.0mm2,如果需要输出反馈信号需要另增加2芯线,采用RVV 4*1.0mm2,长距离时建议采用RVV 2*1.5mm2

总线及控制器电源:

RVVPS 2*1.0mm2/RVVPS 2*2*1.0mm2,如果是TCP/IP总线,一般用超五类网线/六类网线;电源线为RVV3*1.0mm2。

3、CATV系统常用线缆

主要使用有线电视线,常用的型号为SYWV-75-5 (96B)、SYWV-75-7(128B)、RG-6(4P)、RG-11(4P)。

有线电视线目前分为2P和4P两类,P是指的屏蔽层,2P是指屏蔽层有2层结构,即一层铝箔屏蔽 一层编织网屏蔽;4P是指屏蔽层有4层结构,即二层铝箔屏蔽 二层编织网屏蔽;4P相对来说抗干扰能力更强。

4、消防报警系统常用线缆

信号二总线:ZCN-RVS 2*1.0mm2(≤500米)或ZCN-RVS 2*1.5

mm2

RS-485二总线: ZCN-RVVPS 2*1.0mm2或 ZCN-RVVPS 2*0.5mm2

消防广播二总线:ZCN-RVS 2*1.5mm2

消防电话二总线: ZC-RVVP 2*1.0mm2

电源总线: DC 24V电源ZCN-RVS 2*2.5mm2或ZCN-RVS 2*1.5mm2

联动系统控制线:ZCN-RVS或ZCN-RVV(ZCN-KVV、ZCN-BV)都可以,截面可选择1.0mm2或1.5mm2

5、背景音乐系统常用线缆

主干:ZC-RVS 2*2.5mm2

支线:ZC-RVS 2*1.5mm2或ZC-RVS 2*1.0mm2

为符合消防的要求,使用耐火线缆;

为进一步符合消防要求,现在的背景音乐系统除了使用传统的两线制,还有使用三线制或四线制,使用的线缆有ZC-RVVS 3*1.0mm2、ZC-RVVS 2*2*1.0mm2。

6、防盗报警系统常用线缆

四线探测器:RVV 4*0.5mm2、RVV 4*1.0mm2

二线探测器:RVV 2*0.5mm2、RVV 2*1.0mm2

报警器:RVV 2*0.5mm2、RVV 2*1.0mm2

键盘:RVV 4*0.5mm2、RVV 4*1.0mm2

周界主动红外对射电源线:RVV 2*1.5mm2

周界主动红外对射信号线:RVVPS 2*1.0mm2

7、可视对讲系统常用线缆

进户线缆:RVV 4*0.5mm2、超五类非屏蔽网线或六类非屏蔽网线

垂直主干线缆:RVV 4*1.0mm2、超五类非屏蔽网线或六类非屏蔽网线

水平联网线缆:RVVP 4*1.0mm2、超五类非屏蔽网线或六类非屏蔽网线

8、五方对讲系统常用线缆

五方对讲系统一般使用4总线制,主机与轿厢、机房分机之间是4芯总线连接。

距离≤300m RVVP 4*0.5mm2

距离≤450m RVVP 4*0.75mm2

距离≤600m RVVP 4*1.0mm2

长距离时需加中继盒。

9、语音电话传输系统常用线缆

室外主干线缆采用HYA型,导体线径分为0.5mm和0.4mm;

一般常用 10、20、30、50、100、200对线缆,比如HYA 50*2*0.5;

一般商用双绞线的线芯导体线径为0.5mm,传输语音业务的距离可参考同线径导体的市话缆,如下:

传输语音业务,线径0.5mm的市话缆每公里损耗大约为1.31dB、环阻为190Ω;

线径0.4mm的市话缆每公里损耗大约为1.64dB、环阻为296Ω;

如果允许用户线路的最大衰减为7.0dB,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为4.26KM,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为5.34KM;

如果按用户环路电阻不大于1700Ω计算,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为8.95KM,线径为0.5mm的市话缆,传输距离为5.74KM;

水平或终端用电话线,采用HYV型,一般为2芯、4芯,型号为HYV 2*0.5、HYV 4*0.5

10、综合布线系统常用线缆

网线:一般采用六类非屏蔽网线或超五类非屏蔽网线。

室内光缆:一般采用GJFJV型4-12芯的室内多模光缆、FTTH型2芯皮线光缆。

室外光缆:一般采用GYXTW型4-12芯室外单模轻铠光缆,GYTS或GYTA型24-144芯室外单模轻铠光缆。

11、会议系统常用线缆

话筒线:RVPE 2*37/0.1 (128B)

音响线:金银线2*200支、2*300支

投影机线:RGBHV75-2*5

高清数据线:HDMI

12、BA系统常用线缆

RS-485总线:RVVPS 2*1.0mm2

风机压差/过滤网堵塞:RVV 2*0.5mm2或RVV 2*1.0mm2

风阀执行器:RVV 4*0.5mm2或RVV 4*1.0mm2

调节风阀执行器:RVVP 4*0.5mm2或RVVP 4*1.0mm2

CO2浓度:RVVP 4*0.5mm2或RVVP 4*1.0mm2

液位检测:RVV 2*0.5mm2或RVV 2*1.0mm2

温度检测:RVVP 4*0.5mm2或RVVP 4*1.0mm2

水阀:RVV 4*0.5mm2或RVV 4*1.0mm2

调节水阀:RVVP4*0.5mm2或RVVP4*1.0mm2

系统培训、规范全讲、经典实例

【网络教学 录播回放 理论实践 全面答疑】

某国企电气总共全方位授课

加入我们,你也可以更专业

点击了解课程详情:https://edu.co188.com/lesson/2821_1.html?tfrom=co188-bbs-thread-in&promoter=cai5555

加老师微信,了解更多

关于课程

本课程由从事一线建筑电气设计工作多年的建筑电气设计师倾力奉献,讲解和实践相关的理论,找出各种设计方法的理论依据及规范出处,结合各大经典实例全面讲解、指导项目操作过程!

  • 夯实基础,理论实践相结合,从根本上搞懂问题,培养电气概念设计思维,知道电气系统设计的来龙去脉。

  • 施工图校审中常见问题讲解,以及如何和甲方,施工单位,监理等各个角色打交道,培养电气设计人良好的沟通和协调能力。

  • 能力提升,通过实例讲解有效地转化到建筑电气设计项目中,为项目设计服务。

  • 结合实战,手把手全面指导,拥有看待问题的全局观,抛弃以往的思维局限性。


重点大纲

如何设计最简单的多层住宅-带你快速入门

多层住宅电气设计理论依据、相关计算公式;

多层住宅电气设计相关规范图集;

建筑电气设计思路;

...... ......

建筑电气施工图识图基础

常用文字及图形符号;

常用电线、电缆、母线识图;

电气设备及导线标注;

...... ......

大型住宅小区建筑电气施工图实战

一二类高层住宅的建筑电气设计思路;

超高层住宅建筑电气的设计思路;

大型住宅小区配电变压器容量计算;

...... ......

火灾报警系统设计专项讲解

什么样的建筑需要设计火灾报警系统;

如何确定火灾报警系统类型;

如何绘制火灾报警系统图;

...... ......

现阶段与建筑电气设计相关规范专项讲解

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)解读

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019解读;

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013解读;

...... ......

幼儿园、小学中学等教育类建筑电气设计专项讲解

 幼儿园建筑电气的设计要求和思路;

小学中学等教育建筑建筑电气设计的特点和要求;

实例绘制幼儿园、小学中学电气系统图;

...... ......

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气防火限流式保护器在高层住宅中的研究与应用——安科瑞 陆琳钰

想要获得更多建筑电气知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 摘要:本文阐述了高层住宅电气火灾的原因和特点及危害性,结合限流式保护器的的功能提出高层住宅防止电气火灾的解决方案。 关键词:高层住宅;电气防火限流式保护器 项目概述00 随着我国城镇化建设速度的快速提升,城市土地价格暴涨,用地日趋紧张。高层住宅因为容纳人数多,受到房地产开发商的青睐,加之民众观念的转变和现代技术进步,居民购买高层住宅建筑成为首选,更高层居民楼也成为我国大中城市主要的住宅结构形式,高层住宅数量日趋增多,成为现代城市的标志。由于社会,土地和人口诸多因素的影响,在将来较长一段时间,高层住宅建筑将是我国大中城市住宅楼的主要建筑形式。高层住宅节约用地,美化环境,给城市带来了更加广阔的工作空间,但是由于经济发展的需要,用电量大幅增加,导致建筑电气火灾发生的频率也随之提高,给国家和人民的生命财产安全造成巨大损失。其中高层建筑物电气火灾的危害尤其严重,高层建筑电气火灾救火困难,人员难以逃离,常常酿成悲剧,因此高层建筑电气火灾的防范就显得格外重要。

回帖成功

经验值 +10