土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 1000kVA变压器可以承受多少kW的用电量?

1000kVA变压器可以承受多少kW的用电量?

发布于:2021-06-03 09:56:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

问 题

“有一台1000kVA的老式变压器,现有负荷约200kW,如果要增加约600kW的新负载,这台变压器能否承受?”


这个问题首先涉及到一个概念,那就是kVA和 k W之间的关系及区别。

k VA(千伏安)是 视在功率 的单位, k W(千瓦)则是有功功率的单位。除了视在功率和 有功功率 以外,还有无功功率, 无功功率 的单位是 kv ar(千乏)。


那有功功率、无功功率、视在功率它们有啥区别呢?


有功功率 是用电器实际消耗的功率,即电能转换为其他形式能量。
比如日常大家所交的电费,交的就是有功电量;
无功功率 是指某些设备并没有真正消耗电,它只是暂时把电存起来的那部分功率。
比如某个用电设备里面有电容/线圈,那这个设备在工作的时候,电容/线圈就会一直处于充电放电状态。因为电容/线圈一直充电放电,并没有真正消耗电,所以把这一部分功率叫无功功率。
视在功率 是指电源提供的总功率。
电源(一般都是指变压器或者发电机)它除了要给用电设备提供有功功率以外,还需要提供无功功率。原因很简单,用电设备里面的电容虽然不耗电,但是它一直在充电放电,所以也需要占用电源一部分容量。
搞清楚这些以后,我们再来看它们之间的关系,这就要讲到另外一个概念了--- 功率因数 。一个电源能提供多少有功功率,这取决于功率因数。



【功率因数】


功率因数是指有功功率和视在功率的比值,一般用cosφ表示。

举个例子,一个1000 k VA的变压器,在功率因数cosφ=0.6时,它可以输出600 k W的有功功率;但是当功率因数cosφ=0.9时,它可以输出900 k W的有功功率。

如果按1度电1块钱,在功率因数0.6时,该变压器可以产生600块/小时的经济效益;当功率因数达到0.9时,该变压器却可以产生900块/小时的经济效益。其实提高功率因数的作用远不止这么简单,还有很多,这里就不多说了。


【本题分析】


有了上面的基础以后,再来解释本题就游刃有余了。

变压器的容量单位是 k VA(千伏安),而用电设备的功率单位是 k W(千瓦),两者的区别是计算设备功率 k W的时候是需要乘功率因数的,就是说1000 k VA容量的变压器,只有在功率因数为1的情况下,才会能满载输出1000 k W的功率,但是在实际应用中基本不可能。


在设计的时候,需要留有一定的余量,一般按照90%的符合率计算,比较经济合理,即1000×0.9=900 k VA。如果我们通过功率补偿,把功率因数补偿到0.95及以上,那么该变压器可以输出900×0.95=855 k W有功功率。
注意:电力公司要求功率因数必须0.9以上,不然会有处罚;但是功率因数不能超过1,否则系统电压会升高,影响系统正常运行。
题目中说,1000 k VA的变压器原来给200 k W的用电设备供电,现在又加了600 k W的用电设备,总共用电设备的有功功率达到了800 k W,依然没有超过计算值。

所以,1000kVA的变压器原来给200kW的用电设备供电,现在又加了600kW的用电设备,只要我们能把功率因数提高到需要的数值,变压器完全能够长期安全运行。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器绝缘油基础知识与试验

回帖成功

经验值 +10