风管静压选择的确定方法
一、基础知识
1.压力的种类
动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0Pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
全压—静压和动压之和 ;机外静压—机组出风口处的静压,已经扣除机组风机、翅片等的阻力损失;机外余压—机组出风口处的全压,包括机外静压和动压。
2.推荐风速
风速指通风管道内空气流动的速度。一般空调系统的风速在14m/s以下(属于 低速风管),阻力计算的误差较小。低速空调系统的风速因处于通风系统的不同位置而不同,推荐风速可参照表2-1,表 2-2,表 2-3。
表 2-1 低速风管推荐风速 (m/s)
表2-2低速风管系统的最大允许流速(m/s)
表2-3以噪声标准控制的允许风速(m/s)
3.风管截面积的确定
当空调房间送风量为已知时,确定送风管道截面尺寸的方法有两种:假定风速法和比阻法,假定速度法比较常用,现介绍下。
首先应已知空调送风量(参照前述的方法),然后根据建筑物的空调送风系统查出风速值(假定风管中的风速,再通过下式计算出风管面积。
最后确定风管的管径(圆管直径或矩形管道的边长)。风管截面积计算公式:
F=L/(v×3600)m2 (3-1)
式中L--风量 m3/h;v--风速m/s;F--风管面积m2。
二、风管静压选择的确定
1.空调通风管道阻力计算步骤
风管系统的计算总阻力包括:沿程损失和局部阻力(摩擦阻力和局部阻力)。一般在通风系统中用的最多的是等压损法和假定速度法,现以假定速度法为例说明。
计算前应先绘制出风管系统的轴侧图,然后进行分段编号,表出风管尺寸、风 管长度和风量。(注意:计算阻力时必须选择压力损失最大的管路计算,通常选 择管路长度最长的管路。)
具体计算方法如下:
1) 假定各管段的风速;
2) 计算出该段的管道截面尺寸;
3) 选出标准风管尺寸;
4) 重新按标准风管尺寸,计算出管内的实际流速;
5) 进行各管段的阻力计算;具体的计算公式如下:
1.直管路的压力损失(沿程阻力)(pa)=L×△P
L:直管长度(m)
△P:单位摩擦损失(pa/m)
2.弯头、分支、手动阀门等部位的压力损失(摩擦阻力)(pa)=个数×△Pt
△Pt=ζ×(V2/2g)×γ
△Pt:局部压力损失(pa/个) ζ:局部阻力系数;V:风管内风速(m/s) g:重力加速度 9.8m/s2,γ:比重 1.2kg/m3;
3.直管及弯头、分支、阀门类等(总管路)的压力损失 H(pa)
H=K1×(L×△P+个数×△Pt)
K1为风管材料的修正系数
2.空调通风管道阻力概算
对于一般通风空调系统,风管压力损失值H(pa)可按下式估算:
H=△P×L(1+K)
式中:△P=1.0-2.0pa/m。当矩形风管的长宽比(长边/短边)≤4.0,通常取为 1.0~1.5pa/m。
L:到最运送风口的送风管总长度加上到最运回风口的回风管的总长度,m;K:局部压力损失与摩擦压力损失的比值。
弯头三通少式,取K=1.0~2.0;弯头三通多的场合,可取到K=3.0~5.0。
3.风管静压选择的确定
根据计算出来的风管总管段的压力损失值,同格力电器提供的设计选型样本进行比对,确定需要机组的机外静压。
如静压相差太大,最好提前进行咨询厂家。
三、静压选择不当问题的处理
1.静压过大问题的处理
1) 机组所带静压较大,而风管设计长度较短;
2) 机组所带静压较大,设计长度没问题,但是安装时却省略了风管,或是风 管长度缩短。
以上问题分析:风管阻力较小,无法克服机组静压,导致静压转化为动压, 随之带来的是机组出风口风速大、风量大(比正常机型大很多)、噪音大,表冷器飘水甚至风机电机过载。
出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过加大风管阻力,达到克服 静压的目的。常见的工程整改措施如下:
1) 根据计算适当增加风管长度;
2) 增加风阀或改变阀门开度增加风管阻力;
3) 增加送风或回风静压箱;
4) 增加消声弯头等设备;
5) 适当增加风口的数量或风口的面积;
6) 增加效果更好的过滤网,例如将粗效的改为中效或高效;此外,还可以从机组上进行更改,主要是通过更换部件一定程度上减少机组的静压,使静压与风管阻力相匹配,常见措施如下:对于皮带传动的大冷量、大风量的机组,如大风管机组、柜式风机盘管等。
可以采用更换皮带轮,改变电机与风机之间的传动比,降低风机转速,减少风量;对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等。常见的一些措施:
1)更换电机,更换较低转速的电机;
2)改变电机的输入电压,从而改变电机转速,常见的为增加无级调速板;注意:此二种方法只能是进行稍微调整,并且只能在一定范围之内调整,超出范围不但没有效果反而会带来一些新的问题,如:采用无级调速板调输入电压,但电压调的太小会引起电机本身的电磁噪音;甚至会影响机组的使用寿命。
以上整改措施,只能属于事后补救手段,若要真正避免此类问题,还需从设计选型、施工安装等源头严格控制才好。但相比机组更换部件来说,从工程上整改效果相对会更好,也会更彻底。
2.静压过小问题的处理
1) 机组所带静压为零静压或者比较小,而却连接风管或设计长度较长;以上问题分析:风管阻力较大,机组没有静压或静压较小无法克服阻力,导致机组动压转化为静压,随之带来的是机组出风口风速小、风量小、风无法吹出来,风口结露滴水,使得空调效果较差,尤其是制热效果。
出现如上问题时常见的工程整改措施,主要是通过减小风管阻力,常见工程 整改措施如下:
1) 去掉风管改为侧送风;
2) 缩短风管长度减少阻力;
3) 将保温软管改为镀锌铁皮;此外,还可以从机组上进行更改,主要是通过增大机组静压,使静压与风管阻力相匹配,措施如下:对于直联传动的较小冷量、风量的机组,如小风管机组、多联机风管式室内机组等。
常见的一些措施:更换电机,更换较大转速的电机;同样此种方法也是在一定范围内改进。
归根究底,对于风管静压选择不当造成的问题解决的最好办法:还是从设计选型、施工安装等源头从严监控,避免出现问题。
静压箱的作用
静压箱一般有以下几个作用:一是稳定气流;二是连接方便;三是降低噪音。尺寸没有固定的规定,一般考虑现场实际情况和使用的作用来定。
静压箱安装在通风管道系统中,实质上是一种抗性的单室扩张室消声器,其消声原理有2条:
1)利用管道的截面突变(即声阻抗的变化),使沿管道传播的声波向声 源方向反射回去;
2)利用扩张室和通风管道内插的长度,使向前传播的波和遇到管子不同界面反射声波,差一个180°的位相,使二者振幅相等,相位相反,相互干涉,从而达到理想的消声效果。但必须注意的是:连接静压箱的送风管须插入箱体内,有利于消声效果的提高,插入深度就是使向前传播的波与其反射波成 180°相位差的最小长度;
如果静压箱采用吸声材料制作或在箱内贴有吸声材料,就会使它成为一个阻性消声器,这样,抗性消声与阻性消声相结合,可大大提高静压箱的消声效果。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 592 人订阅
阅读下一篇
双面彩钢板复合风管施工技术据不完全统计,目前我国通风管道板材的年需求量为5000万平方米以上,但目前双面彩钢板复合风管的市场占有率还不足5%,因此,双面彩钢板复合风管有着极好的应用前景,并将逐步占据中央空调系统风管应用的主导地位。 2.施工工艺 主要工艺过程:管段划分一切割一粘接一加固一安装法兰一风管连接。主要制作过程分为1、开槽:用切刀割成“V”口而底部的铝箔不切断;在实际施工中.必须先对设计图纸上的风管进行合理分段.在下料时粘合处有一边要保留20mm铝箔做护边;2、涂胶:切好“V”口后,涂上胶水;3、合拢:待胶水干后几分钟便可集合砌成风管;4、密封:在风管外壁接缝处粘贴铝箔胶带,并用塑料刮板均匀刮平,酚醛风管安装所用辅材也较为轻便.密封材料使用专用密封胶.连接法兰可采用PVC材质或铝质;5、组装,风管安装成型。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发