土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术周刊一根混凝土柱的计算长度系数接近12,程序计算错了吗?

技术周刊一根混凝土柱的计算长度系数接近12,程序计算错了吗?

发布于:2021-06-03 08:32:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]

技术周刊

一根混凝土柱的计算长度系数接近12,程序计算错了吗?

——PKPM结构系列软件常见问题解析

二零二一年第二十一期



问题汇总:

Q1: 如下图所示:楼梯间角柱两个方向梁顶标高不同,计算长度系数X向正常,Y向大太多,是什么原因?

Q2: 如下图所示的砌体结构QITI中托墙梁能否考虑墙体荷载吗?

Q3: SATWE参数定义工况信息中的频遇值系数主要影响什么计算?

Q4: 梁施工图中的S/R验算比值达到了几十、甚至上百这种异常值是什么原因?

Q5: 同一个节点,强轴采用栓焊连接,弱轴采用短梁拼接的连接方式,如何修改这个节点的连接形式?

Q1:如下图所示:楼梯间角柱两个方向梁顶标高不同,计算长度系数X向正常,Y向大太多,是什么原因?

A: 出现问题的计算长度系数是绕y向的计算长度系数,因此和x向梁对柱的约束有关,查看与该柱相连的x向梁布置情况,发现梁远端连接的柱连接有两道梁,此时这根梁的端点不是柱的定位节点,这就导致这根梁不与柱直接相连,如下图所示:

如下图所示:该梁是层间梁,在梁端标高位置没有通过刚性梁与柱连接,导致这些层间梁是悬臂梁,程序对于悬臂梁,不考虑它们的约束,按照跃层柱考虑,这个模型从一层到顶层都是这种情况,所以这个“跃层柱”的计算长度系数很大,要想解决这个问题,此时需要在层间梁标高处,也就是红线位置布置层间梁与柱的定位节点相连,才能正常判断柱的计算长度系数。

Q2:如下图所示的砌体结构QITI中托墙梁能否考虑墙体荷载吗?

A: 在砌体结构设计中的梁计算中,只要满足了砌体规范中7.3.2条对于墙梁的要求时可以考虑墙体荷载参与下部托墙梁的内力计算。

Q3:SATWE参数定义工况信息中的频遇值系数主要影响什么计算?

A: 频遇值系数影响偶然组合中的内力组合系数,目前程序中钢结构防火设计时,使用由这一频遇值系数决定的偶然组合,因此该系数目前只影响钢构件防火设计,不影响其他验算,在组合信息中程序也输出了防火组合。

Q4:梁施工图中的S/R验算比值达到了几十、甚至上百这种异常值是什么原因?

A 回到模型中,发现模型中偏心布置的梁形成了小梁段,施工图中底图是读取的PM模型,而计算结果需要读取SATWE有限元模型的结果。

在SATWE模型中这个短梁实际位于柱截面范围内,因此识别为刚性梁,不进行截面设计,如下图所示:

所以在梁施工图中找不到这根梁对应的设计结果,从而引起异常。

解决方法:要避免节点柱范围之外,出现不能读取结果的梁段,避免梁出现过大的偏心,这个模型中将梁所在轴线和梁形心居中,重新布置,重新计算后计算结果是正常的。

Q5:同一个节点,强轴采用栓焊连接,弱轴采用短梁拼接的连接方式,如何修改这个节点的连接形式?

A: 首先模型中的大部分节点是栓焊连接节点,因此连接参数中按照栓焊连接形式选择,然后进行节点设计,在梁端参数中定义需要修改的短梁拼接节点形式,并修改梁拼接参数,点选需要修改的梁端,如下图:

文稿 |  吴海楠  稿 | 刘孝国    排版 |  市场部   编辑 |  市场部

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何判断结构属于扭转效应明显?

引言 在进行结构设计时,需要控制结构各楼层的水平剪力,当不满足要求时,需按规范的要求进行剪重比的调整。而在楼层剪重比调整时,需要判断结构是否属于扭转效应明显,从而确定楼层最小地震剪力系数。在设计中如何判断结构是否属于扭转效应明显,进而确定出楼层最小地震剪力系数,进行剪重比的正确调整呢? 本文从抗规及高规对剪重比的调整要求、对扭转效应是否明显的判断要求出发,结合软件和工程案例,介绍如何根据PKPM软件计算结果,合理的判断结构是否属于扭转效应明显。

回帖成功

经验值 +10