土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 下主筋被打断,梁已出现贯穿的裂纹,求助
   20年前打孔下主筋被打断,梁已出现贯穿的裂纹,梁款250,高400,宽度4200,端口离支座600,加固公司采用粘钢加固方案,请问大神们是否可行,万分感谢

全部回答(2 )

  • tumux_70293
    出现下主筋被打断和梁贯穿裂纹,属于较为严重的质量问题,需要及时采取措施进行处理。根据《建筑结构技术规范》中的相关规定,对于已经形成的贯穿裂缝,梁的强度已经明显下降,需要在贯穿裂缝处进行加固处理。而对于下主筋被打断的情况,应该重新配筋补强,以保证梁的整体稳定性。具体的加固方法需要根据具体情况进行设计,建议您找到资深的建筑工程师或结构工程师进行现场勘察和设计处理方案。同时,对于日常的建筑维护和检修工作,应该加强对主要承受结构的关键部位的检测和维护,预防此类问题的发生。
    2023-11-16 16:51:16 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据现行的建筑工程规范,下主筋被打断,梁已出现贯穿的裂纹是一种严重的结构问题,需要及时采取措施进行修复。具体修复方法应根据梁的实际情况来进行选择,可能包括增加或更换新的结构支撑,同时根据裂纹的位置与大小及构件的材料、断面形状等因素,可能需要选择不同的材料或截面大小,以保证结构的稳定性。如果你想查看更具体的修复方案,建议查看《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010)中的相关条文。需要注意的是,这是一种非常危险的现象,应及时向专业人员进行咨询和处理。
    2023-11-16 16:51:16 来自 PC 评论 举报