某商住楼工程,商业部分有三层,其采用大跨度屋面,采用焊接H钢梁抬屋面,此屋面同时为同栋建筑民用部分的通道,最严重的是此屋面会有种植物,类似屋顶花园的性质,经计算在画圆圈处两梁的截面分别为H1300x350x20x20和H1100x350x20x200,混凝土柱截面为900x900,请问此连接节点如何做才能较为安全?论坛上的节点我基本上看完了,但是都是梁比较小的且为轻型屋面的节点,请问这种大梁如何在混凝土柱子上连接才较为安全可靠?补充一下,梁为铰接在柱子上,与画圈钢梁连接的柱子所在的直线上的柱距为4.8m
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报