土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 一次因134A冷媒质量引发的故障

一次因134A冷媒质量引发的故障

发布于:2021-06-02 17:02:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

我在一次给高温水源热泵机组组更换冷冻机油时,补充了一点134A冷媒(这台机组使用的是134A冷媒),结果出现排气压力过高、机组无法正常运转。排出一部分冷媒后检查液镜,液镜内含有气泡,说明冷媒不多。又考虑是不是冷凝器内结垢严重、冷却水循环量低等问题,经检测均被排查。最后对剩余冷媒钢瓶的压力进行检查,当时,环境温度大约15~20°C。而瓶内的表压力高达7.5bar,而134A20°C时的表压力才4.72bar。所以,确定134A冷媒有问题。为此放掉了机组内的全部冷媒,改充新的134A冷媒,机组运转正常。因此,我们在每批冷媒使用之前都要停留1天之后检查其压力与环境温度是否相符,只有相符的才会使用。当然这不是最好检测方法,但对于我们来讲也只能做到这些。