土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范条文中理解起来容易掉坑的条款

规范条文中理解起来容易掉坑的条款

发布于:2021-06-01 09:21:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
开篇,一腼腆小伙相亲,第一次鼓起勇气发信息约妹zhi见面,妹zhi回复:“我去!”。你猜,妹zhi是去还是不去!你品,你细品。。。。。。

汉字!四四方方,正气凛然,刚正不阿,外润内圆,博大精深,包罗万象。

汉字,生动形象,传播文明,盖世无双 !

我骄傲,我是中国人,写着中国字!

汉子组合成句,同样的文字,不同的语气,都会有不同的的意思,这正是语文的奥妙和魅力所在呀!
所以小伙伴们也一起来猜猜,开篇的妹zhi到底是去呢?还是不去呢?

然鹅,在一些需要严谨的地方,如果表达不清楚那懵逼的就不是一个人了!
比如经典的歧义句:
三个学校的校长参加座谈。

1、三个,学校的校长参加座谈

2、三个学校的校长,参加座谈
3、三个学校的,校长参加座谈
4、......
你猜到底是 个意思么?


再比如

拿着篮球的体育老师和学生

 ......

备考一消的小伙伴, 是否看到了熟悉的配方,闻到了熟悉的味道! 在一些规范条文中,这样的“猜猜 ”,总会让你 凌乱 懵逼!

工作、带娃, 熬夜脱发,忙里偷闲, 学习考证已经很不容易了, 规范你就不能好好说吗?

小编给大家整理了一些规范条文中理解起来容易掉坑的条款。

1.《建规》5.1.1: 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡ 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑。

解读 :1) 建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡ 作为定语也修饰 多种功能组合的建筑。
2) 商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑 ”为并列的主语。
2)其中的 “任一楼层” 不是指所有楼层,是只要其中有一层满足条件就符合要求。
3)需要在24m及以上有一个符合要求的 完整 楼层。
4)不包括住宅与公共建筑组合建造的情况。比如,住宅建筑的下部设置商业服务网点时,该建筑仍为住宅建筑。

2.《建规》3.4.1注1: 单、多层 戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。

解读 本条文中的“戊类仓库”应为 单、多层 ,即单、多层同时修饰“戊类厂房”和“戊类仓库”。

3.《建规》5.5.21-3: 地下或半地下 人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。

解读 本条文中的 地下或半地下 同时修饰歌舞娱乐放映游艺场所,地上的歌舞娱乐放映游艺场所不适用本条!


4.《 自喷 》2.1.23: 特殊应用喷头  specific application sprinkler 流量系数K大于等于161 ,具有较大水滴粒径,在通过标准试验验证后,可用于 民用建筑 和厂房 高大空间场所 以及仓库的标准覆盖面积洒水喷头 ,包括非仓库型特殊应用喷头和仓库型特殊应用喷头。

解读 本条文中的民用建筑也是指高大空间场所。

5.《建规》3.2.3: 使用或产生丙类液体的厂房 有火花、赤热表面、明火的丁类厂房 ,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。


解读: 条文主语各就位之后是这样: 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500㎡的 (使用或生产液体的) 单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的( 有火花、赤热表面、明火的 单层 丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。


6.《建规》7.1.2 : 高层 民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂, 占地面积 大于3000 的商店建筑、展览建筑等 单、多层公共 建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 


解读 :给大家分解一下这里面包含的建筑主体如下
1) 高层 民用建筑
2)超过3000个座位的体育馆。
3)超过2000个座位的会堂。
4) 单多层建筑公共建筑, 举例: 占地面积大于3000㎡ 的商店建筑、 占地面积大于3000㎡ 展览建筑等。


不怪规范写的不好理解,只怪当初语文没学好!


小伙伴们还碰到哪些不好理解的规范条文欢迎评论下方一起来吐槽。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 扛驴狂奔
    扛驴狂奔 沙发

        就算语文好,也理解不到位,特别是规范里一个定语后面带一堆名词的,严谨的说谁知道他是想修饰的哪个名词,规范还是应该严谨一点。还有一种,举个例子,带商业网点的住宅,整个建筑都定性为住宅,可是问到单单下面商业网点单层面积1500或者总面积超3000的情况下,你做不做喷淋,第一种,住宅做什么喷淋。第二种,安全第一,做了,同样适用于商店建筑消火栓的体积校核。最近国内出名的一个设计公司出了一个统一技术措施,里面这么说的,

    我觉得这个解释商业网点也属于商店建筑就搞笑了,商店建筑的名词解释

    商店建筑是公共建筑,而带商业网点的住宅属于住宅啊,防火要求都是按住宅要求的。

    2021-06-06 15:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • 山高人为峰

    确实,必须好好学好语文,规范条文的理解很多就是考语文功底。

    2021-06-02 09:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湖南亡7人较大火灾调查报告:消防改革后派出所被追究

2020年6月17日上午9时52分,湖南省双峰县永丰街道嘉信华庭小区临街门面一物流配送门店发生火灾,造成7人死亡。 近日,湖南省娄底市应急管理局公布了此次火灾的事故调查报告。 经调查该起火灾是因未熄灭的烟头引燃包装纸箱引发,经认定是一起生产安全责任事故。 央视相关报道     其中, 因消防体制改革后,双峰县公安局永丰水陆派出所未全面履行派出所的消防监督职责、双峰县消防救援大队未继续指导公安派出所开展消防监督,被建议作出深刻检查。多名民警和消防救援人员被处理

回帖成功

经验值 +10