土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室干盘管方案参考

洁净室干盘管方案参考

发布于:2021-06-01 09:13:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

1. 洁净室干盘管的布局优化

优化方案:招标图纸中设计的干盘管(DCC)位置位于洁净区两侧南北回风道向中心位置偏移一个轴线,即在F-G、U-V轴线间横向长条形布置。现考虑在回风道中保留1.25m宽的检修通道,将其安装位置各自向外移动至距离外墙板1m的回风夹道中布置。如下图:
优化理由:
招标文件中DCC在TRUSS层地面向上三层重叠安装,安装后整体高度将达到6.9m-7.1m,TRUSS层整体净高为7.35m,楼板地面离DCC的顶部只有0.2-0.3m。DCC布置在F-G、U-V位置,此位置位于两侧回风夹道向中心延伸一个轴线位置,该位置上部即为二楼工艺生产区域,此区域满布华夫孔和高架地板用于回风。如布置在此区域,会对这两个轴线内的洁净室内的气流方向和回风量产生影响,如下图蓝色花边线位置。同时DCC上部需要与华夫孔底部进行固定,此项工作存在大量的产尘作业,不利于洁净室的形成和洁净度的保持。
根据现场实际情况,可考虑将DCC安装位置向外侧回风道偏移至离外墙板1.25m处,这样既可以保证以后的设备检修,也保证了华夫孔对应区域里的气流方向,且位于回风夹道中,可直接与回风道中建筑钢构横梁进行卡扣或者弹簧压板连接,这样也避免了安装时大面积的产尘作业。
2. 干盘管冷负荷及干盘管水平衡技术方案:
干盘管冷负荷核算
ARRAY全场共设0.35m/s FFU(1.2m*1.2m)共10506台,0.45m/sFFU (1.2m*1.2m)5754台,DCC干盘管552台。
合计总风量L=1.2m*1.2m*0.35m/s*10506+1.2m*1.2m*0.45*5754=9023.6m3/s;
干盘管进出风温差⊿t=23.2-21.2=2℃;
25℃下空气密度 ρ=1.29kg/m 3 ;
25℃下空气定压比热容μ=1.04 KJ/kg*k;
DCC须提供给气流的理论冷量Q=⊿t*μ*L*ρ=24212.10KW;
每台DCC应提供的理论冷量Q1=24212.10/552=43.8kw;
考虑到现场的水力不平衡及其他因数,设裕量值为1.15,即每台DCC应提供的冷量Qj=Q1*1.15=50.44KW。
设计文件中每台干盘管的冷量为53.3KW>Qj;符合实际需求。
水力平衡技术方案:
按照工艺要求,二层洁净区内要求温度控制在23℃±2℃,湿度50%±5%,由于二楼主生产区域内有多个独立隔断的工艺生产区,整体要求到达这样的温湿度就必须保证两侧各长达280m的回风道中温湿度的均衡性。这就需要保证该区域的每片DCC提供给回风的冷量近乎相同。要达到这样的效果,就必须保证各片盘管之间的水力不平衡性≤10%。即管路1与管路2全程阻力损失差△P/P1≤10%。
每条管路的全程阻力损失=沿程阻力损失+局部阻力损失
以编号M3-L1-DRH-DDD-001为例。此组一共含有18片DCC,分别编号未01—18,现以01#和18#DCC为例进行水力平衡计算分析。


根据以上图纸情况,我们可以发现管道系统属于异程系统:实际情况若01#和18#全程采用相同管径则01#DCC管道为本组最不利环路,管线全长50m,18#DCC管路最短,管线全长约16m,阻力相对最大,具体计算如下:
管道的沿程损失:△P1=L(λ/dj)x(ρV^2/2)
式中:△P1—计算管段的沿程水头损失(Pa);
L—计算管段长度(m);
λ—管段的摩擦阻力系数;
dj—水管计算内径(m);
ρ—流体的密度(Kg/m^2);
V—流体在管内的流速(m/s)。
局部阻力损失:△P2=                              
式中 Σζ——管段的局部阻力系数之和;
每条管路上考虑四个三通,四个90°弯头,计算得
△P2=35*(0.92^2/(2*10))=1.5pa
各个管段的总压力损失P应等于沿程压力损失与局部压力损失之和。
即:1#DCC管道全程压损P1=△P1+△P2=4925.5pa;
同理
18#DCC管道全程压损P18=△P1+△P2=3841.5pa;
水力不平衡率=(P1-P18)/P1*100%=22%≥10%;
对于此设计进行系统优化,改为同程式系统,图纸如下:
从上图的同程式系统可以看出,每台干盘管的管路系统,从起始端到末端管道其供、回水干管所经过路径的距离基本相等,即消耗的沿程阻力基本相同,并且每台干管上所配置的各类阀门一致,即局部阻力损失基本相同,水力基本平衡,不会出现过热或过冷现象,是较为理想的布置方式。
3. 干盘管的安装方案
本项目现场干盘管外形尺寸为4.5m*2.1m,采用三层重叠安装的方式,重叠安装后整体高度近7m,为保证盘管安装强度,考虑用型钢焊接一个框架。安装方式:
1)  DCC承重钢框架用L型钢板通过膨胀螺丝与地面连接。
2)  DCC与回风道建筑钢梁通过压片加U型夹连接,实现无焊接,不产烟。
3)  每排DCC均承力与钢框架横梁,相互之间不承受力。
4)  安装完成后为保证洁净室的气密性,用镀锌钢板将相应区域进行封堵并用密封胶进行密封。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一尘不染的奥秘——60天,让你零基础学会洁净室设计

 从目前我国洁净室行业市场发展来看,电子信息、航空航天、精密仪器、医药卫生等行业的持续增长,极大地推动了洁净室的市场需求,进而带动洁净室工程行业的大发展。 截止到2011年整个洁净室工程行业市场规模达到387.77 亿元,五年间的年均复合增长率平均为15.6%。 洁净室通常用于对环境要求较高,在洁净室受控空间中,偶尔有一个大分子的出现,或者是一个细菌的产生都会对成品率和人民的生命健康造成巨大的影响。

回帖成功

经验值 +10