土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 16层住宅,供热干管有没有必要做成同程?

16层住宅,供热干管有没有必要做成同程?

发布于:2005-03-03 12:18:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
16层商住两用,分水器前设置平衡阀,每根立管带1--2户,有没有必要做成同程?

谢谢关注,经过讨论研究,现已决定,立管做成同程。
理由如下:
1.成本增加不大;
2.管道井空间允许;
3.方便日后运行调试;

谢谢大家支持!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 悟空道人
    悟空道人 沙发
    可不可以只将干管设成同程式
    2005-03-03 02:12:03

    回复 举报
    赞同0
  • cupiid
    cupiid 板凳
    感觉如果不怕麻烦可以,粗略的估算下,最不利环路和最便利环路的阻力比,满足<10%就好了.我想还是看看支管的阻力够不够大,如果很大,比如地板采暖,那么干管的阻力就在整个阻力里不太重要了.我感觉做同程的话,有时候管子不好布置.现在的管道井都很小,多放一根管子不知道能不能放的下啊.
    2005-03-01 15:08:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多