土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵站设计总结

泵站设计总结

发布于:2021-05-31 16:28:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  • 泵站等级及防洪(潮)标准
  • 泵站等级

由泵站规模和灌溉、排水泵站由设计流量以及装机功率(工业、城镇供水泵站根据重要等级)取较高等别)Ⅰ~Ⅴ)

由泵站等别根据项目内建筑物类别(主要、次要、临时性建筑)确定泵站建筑物的级别(1~5级)

  • 防洪(潮)标准:一般由建筑物级别确定其防洪(潮)标准(重现期)

  • 站址选择

根据总体规划、泵站规模、运行特点及综合利用要求

考虑地形、地址、水源、管理等因素以及扩建的可能性,经技术经济比较选定。

  • 泵房稳定分析

  1. 抗滑稳定性

抗滑稳定安全系数:①Kc=(f∑G)/(∑H)②[Kc]=(f∑G+C*A)/(∑H)

①f为泵房基础底面与地基之间的摩擦系数,无试验资料以GB50265附录A.0.1、A.0.3条取值。②其中:f对土基为tanφ0及基础底面与地基之间的摩擦角,对岩基为抗剪断摩擦系数;          C对土基为基础底面与地基之间的粘结力,对岩基为抗剪断粘结力

  1. 抗浮稳定性

抗浮稳定安全系数:Kf=(∑V)/(∑U)

其中V为全部重力,U为扬压力

  1. 基础地面应力

结构布置以及受力情况对称时

Pmax Pmin

 =(∑G)/A±(∑M)/W

结构布置以及受力情况不对称时

Pmax Pmin

 =(∑G)/A±(∑Mx)/Wx±(∑My)/Wy

  1. 地基计算及处理

软弱下卧层验算

Pc+Pz=[Rz]

其中:Pc为软弱土层顶面位置的自重应力          Pz为软弱土层顶面处的附加应力          Rz为软弱土层的允许承载力

  1. 沉降计算

  • S∞=mΣ(e1i-e2i)/(1+e1i)*hi
  • 逐层相加
  • 可不进行沉降计算的条件液化土层、喀斯特地基处理
  • 李恒说管道

    涨知识了,谢谢楼主分享,非常实用的资料,辛苦了

    2021-06-09 09:00:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 794 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

太离奇,2.65亿市政工程4次招标,4人死亡

5月25日9时许,安徽省淮北市相山区一个市政工程施工工地发生污水管道爆裂,导致4名现场施工人员不幸溺水身亡。 据悉,该工程为淮北市重点项目,投资2.65亿,5年前就已获得批复,非常离奇的是该工程曾四次公开招标。 污水管爆裂致4名工人溺亡 5月25日,安徽省应急管理厅官方网站发布消息称,5月25日9时左右,淮北市相山区人民西路一市政工程施工工地,4名工人在工作井中施工作业时,因旁边的污水管道爆裂发生溺水事故,搜救出井后经抢救无效全部遇难。

回帖成功