土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵控制柜设置“手动”选择开关的存在的风险及对策

消防水泵控制柜设置“手动”选择开关的存在的风险及对策

发布于:2021-05-31 11:27:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

在许多工程实际中,消防水泵一般都采用设有手、自动转换开关的控制柜,在多数情况下,当控制柜的状态设在“手动”时,消防泵的自动启动及远程启动均存在失效的风险。

设有 “手动”位的选择(多位)开关,存在的风险

在《消防科学与技术》曾发表过《湿式系统的控制逻辑及工程设计缺陷》一文中,分析了由于消防泵控制柜设置有手自动转换开关,存在人为因素阻断消防信号与控制柜之间的控制,将“控制柜前端的一切合理的设置及到位的维护管理全部归零”,存在很大的安全隐患。


规范要求

《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.1条第1款:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。(强条)

国际通行做法——IEC、NFPA标准

在IEC、NFPA标准中,消防泵的停止是受约束的,IEC62091-2007 8.6.8 Stopping methods:NFPA20-2007.10.5.4 Methods of Stopping 条文均作如下规定:通过操作控制柜箱面设置的停止按钮实现停泵,这样一个操作同时应该将消防泵控制柜复位到全自动状态。确保消防泵控制柜始终处于“自动启泵状态”。

实施对策

选择开关取消“手动”位,仅设“自动”位供主备泵设置用。满足11.0.1条要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。同时满足11.0.3条要求:消防水泵应能手动启停和自动启动。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

论祥生pvc-c管材系统在消防项目中的应用优势

“碳中和、碳达峰”在今年两会首次列入政府工作报告,被列为2021年重点任务之一,中国领导也出了 力争在2030年达到碳排放峰值,并在2060年前实现“碳中和”,国务院和央行也都发布了相关的推动政策。 其中钢铁行业是31类制造业中碳排放量最大的行业,约占总排放量的15%,所以说钢铁行业是落实碳达峰、碳中和以及实现绿色低碳发展的重要领域。该政策对于钢铁行业冲击最大,“碳中和”相关政策一出,引起了钢铁市场的很大波动,,2021年钢铁价格拉升,同时加大镀锌管的使用成本。但PVC-C在生产过程中的碳排放量远远少于镀锌管,且稳定。在未来,pvc-c管道替代镀锌管无论是在国家发展战略上,还是在消防系统应用优势中都势在必行。